你可能感兴趣的试题
检查保护动作信号及数据记录情况、二次回路情况、直流系统情况 检查气体继电器接线盒内有无进水受潮或异物造成端子短路 检查变压器外观情况 检查变压器的气体继电器内是否积聚了可燃气体
重瓦斯和差动保护同时动作跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送 重瓦斯或差动保护之一动作跳闸,检查外部无异常可强送 变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常并经设备运行维护单位同意,可以试送一次 变压器后备保护动作跳闸,必须测量直流电阻
检查变压器油位、 油色有无显著变化。 压力释放器有无动作和喷油、 冒烟现象, 油箱有无变形, 套管有无闪烙, 周围有无异味; (无故障; 检查差动变流器的二次回路有无断线、 短路现; 应根据调度指令进行有关操作。 应立即将情况向调度及有关部门汇报。 当怀疑变压器内部故障时, 取油样做色谱分析。
变压器及其套管引出线,各侧差动电流互感器以内的一次设备故障 保护二次回路问题引起保护误动作 差动电流互感器二次开路或短路 变压器内部故障
压力释放阀动作应将变压器跳闸 压力释放阀动作标志杆弹起,标志杆需手动复位 压力释放阀属于非电量保护装置 新装的压力释放阀需按厂家提示拆除标志杆固定片
将变压器撤除运行,吊罩检查。 将变压器撤除运行,对差动保护范围内的设备进行全面检查试验,采取必要的处理。 将变压器试投一次,再跳,再撤除运行。
失电母线 检查其他设备保护动作信号 各线路断路器 检查运行变压器是否过负荷 重点检查变压器有无喷油、漏油等
检查变压器油位、 油色有无显著变化。 压力释放器有无动作和喷油、 冒烟现象, 油箱有无变形, 套管有无闪烙, 周围有无异味; (无故障; 检查差动变流器的二次回路有无断线、 短路现; 应根据调度指令进行有关操作。 应立即将情况向调度及有关部门汇报。 当怀疑变压器内部故障时, 取油样做色谱分析。
变压器套管有无破裂放电现象 在差动保护区内有无短路或放电现象 是否由于差动保护接线错误或电流互感器二次开路引起 向调度员了解在跳闸的同时系统有无短路故障