你可能感兴趣的试题
无管道的侧面,净距离不宜小于0.7m 无管道的侧面,净距离不宜小于1.0m 有管道的侧面,净距离不宜小于0.7m 有管道的侧面,净距离不宜小于1.0m 管壁外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m
压力式泡沫比例混合器适用于低倍数泡沫灭火系统 可用于集中控制流量基本不变的一个或多个防护区的全淹没式高倍数泡沫灭火系统和局部应用式高倍数泡沫灭火系统 适用于全厂统一采用__或稳__消防给水系统的石油化工企业,尤其适用于分散设置独立泡沫站的石油化工生产装置区。 压力比例混合器的单罐容积不宜小于10m³。 囊式压力比例混合器,当单罐容积大于5m³且储罐内无分隔设施时,宜设置一台小容积压力比例混合器,其容积应大于0. 5m³ ,并能保证系统按最大设计流量连续提供3min的泡沫混合液。
看各组件是否在安装过程中有损坏。 储罐各侧的检修宽度不能小于 0. 7m, 且操作面不能小于 1. 5m; 当泡沬液储罐上的控制阀距地面高度大于 1. 8m 时, 需要在操作面处设置操作平台或操作凳。 比例混合器的安装方向要与系统水流方向相反, 不能反向。
锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m 产热量为0.7~2.8MW的锅炉,炉前净距不宜小于3m 产热量为4.27~14MW的锅炉,炉前净距不宜小于4m 产热量为29~58MW的锅炉,炉前净距不宜小于6m
锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m 产热量为0.7~2.8MW的燃煤锅炉,炉前净距不宜小于3m 产热量为4.27~14MW的燃煤锅炉,炉前净距不宜小于4m 产热量为29~58MW的燃煤锅炉,炉前净距不宜小于5m
主通道净宽不应小于1.20m 两行档案装具间净宽不应小于0.80m 档案装具与窗户间净宽不应小于0.10m 档案装具端部与墙的净距离不应小于0.60m 档案装具背部与墙的净距离不应小于0.10m
清理催化剂管线上的单向阀 油洗在线混合器 对催化剂进行返混 切换在线混合器
顺时针调节怠速浓度调整螺钉 逆时针调节怠速浓度调整螺钉 清洗混合器 拔出混合器螺钉
竖向平行敷设时,净距不宜小于150mm,并应位于外侧 水平平行敷设时,净距不宜小于150mm 交叉敷设时,净距不宜小于50mm 单排水平敷设时,净距不宜小于150mm
使用环泵式比例混合器时,需要设置不少于一个的备用量,且比例混合器泡沫液入口 不应高于泡沫液储罐最高液面 1m 当使用水成膜泡沫液时,压力式比例混合器的泡沫液储罐不宜采用碳钢材质 安装于油罐上的中倍数泡沫产生器,为保证进气通畅,其进空气口应高出罐壁顶 外浮顶储罐上设置泡沫产生器时,必须设置密封玻璃,以避免油蒸气逸散 当采用平衡压力式比例混合器时,泡沫液管道上应设置冲洗及放空设施
锅炉前端凸出部分和锅炉房前墙的净距离不应小于3m,当炉前需要拨火或清炉时,炉前距离不应小于燃烧室长度加2m 锅炉操作地点和通道的净空一般不应小于2.0m,并应满足起吊设备操作高度的要求 燃煤锅炉与燃油/气锅炉的炉侧净距离不相同 锅炉辅机不宜设置在锅炉操作间内,以防止噪声和振动对操作人员和仪表的影响
泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致 管线式比例混合器其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得小于1.0m 环泵式比例混合器吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1m 压力式比例混合装置泡沫液储罐的单罐容积不应大于5m2 平衡式比例混合装置平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力,且其压差应满足产品的使用要求