当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

永冻土地区在接地极周围人工处理土壤,降低()和土壤电阻率,来降低接地电阻。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

敷设水下接地网  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  当在发电厂、变压所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  
敷设引外接地板,但距离不超过2000m  采用井式或深钻式接地板  在永冻土层内敷设接地网  填充电阻率较低的物质或降阻剂  
将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中  利用深埋在地下的金属构件做接地极  在房屋溶化盘内敷设接地装置  在2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  在接地极周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率  
在房屋溶化盘内敷设接地装置  在接地极周围人工处理土壤,用以降低冻结温度和土壤电阻率  将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中  敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极,还应敷设深度约0.7m的伸长接地极  
在土壤电阻率ρ≤100Ωm的潮湿地区,可利用铁塔或钢筋混凝土杆自然接 地  在土壤电阻率100Ωm<ρ≤300Ωm的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地设置,接地极埋设深度不宜小于06m  在土壤电阻率300Ωm<ρ≤2000Ωm的地区,可采用水平敷设的接地装 置,接地极埋设深度不宜小于05m  在土壤电阻率ρ>2000Ωm的地区,可采用6~8根总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极  居民区和水田中接地装置,宜围绕杆塔基础敷设成开环四边形  
在土壤电阻率ρ≤100Ω·m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。  在土壤电阻率100Ω·m<ρ≤300Ω·m的地区,除利用铁塔和钢筋混凝土杆的自然接地外,并应增设人工接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.6m。  在土壤电阻率300Ω·m<ρ≤2000Ω·m的地区,可采用水平敷设的接地装置,接地极埋设深度不宜小于0.5m。  在土壤电阻率ρ>2000Ω·m的地区,可采用6~8?总长度不超过500m的放射形接地极或连续伸长接地极。放射形接地极可采用长短结合的方式。接地极埋设深度不宜小于0.3m。  
在2000m以外敷设外引接地极;  采用井式或深钻式接地极;  填充降阻剂;  敷设水下接地网。  
当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术  当接地网埋深在1m左右时,可增加接地网的埋设深度  在水电站和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极  具备条件时可敷设水下接地网  
当在发电场、变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  在房屋溶化盘内敷设接地装置  
采用多层接地措施  在变电站附近有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地网或向外延伸接地体  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式深埋接地极  加密接地体  
当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术  当接地网埋深在1m左右时,可增加接地网的埋设深度  在水电站和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极  具备条件时可敷设水下接地网  
增大接地网垂直接地极和水平均压带的数量  可敷设引外接地极或敷设水下接地网  填充电阻率较低的物质或降阻剂  采用井式或探钻式接地极  
该所2000m以内有较低电阻率的土壤,可敷设外引接地极;  该所地下较深处有1000Ωm电阻率的土壤,可采用深井接地;  在地面铺设碎石或沥青地面;  填充人工降阻剂。  
当在变电所2000m以内有较低电阻率的土壤时,可敷设引外接地极  当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式或深钻式接地极  填充电阻率较低的物质或降阻剂  敷设水下接地网  
利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地;  人工接地装置采用放射形,且接地极埋设深度不宜小于0.5m;  人工接地装置围绕杆塔基础敷设成闭合环形,且接地极埋设深度不宜小于0.3m;  人工接地装置采用水平敷设,且接地极埋设深度不宜小于0.6m。  
将接地装置敷设在溶化地带或溶化地带的水池或水坑中  敷设深钻式接地极,或充分利用井管或其他深埋在地下的金属构件作接地极,还应敷设深度约0.5m的伸长接地极  在房屋溶化盘内敷设接地装置  在接地极周围人工处理土壤,以降低冻结温度和土壤电阻率  

热门试题

更多