当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

细水雾灭火系统压力试验合格后,系统管道宜釆用()进行吹扫。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水  
吹扫—试压—冲洗  吹扫—冲洗—试压  冲洗—吹扫—试压  冲洗—试压—吹扫  
冲洗---压力试验---吹扫  冲洗---吹扫---压力试验  压力试验---吹扫---冲洗  压力试验---冲洗---吹扫  
当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min  当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min  当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min  当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min  
停止试压,待消除缺陷后,重新试验  放空管网中的试验用水,直接判定不合格  目测观察测压用压力表的压降  进行气压强度试验  
水压试验的测试点宜设在系统管网的最髙点  吹扫时,气体流速不宜小于 20m/s  吹扫压力不应大于系统的试验压力  试验压力应为系统工作压力的 1.1 倍  
水压试验压力为系统工作压力的1.3倍  当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min  试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25mg/kg  管网吹扫时,吹扫气体流速不小于20m/s  管网吹扫时,在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以3min内靶板上无锈渣、灰尘、水溃及其他杂物为合格  
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s  干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气  开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水  瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾  
管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致  水压试验的环境温度不宜低于 4℃,当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施  压力升至试验压力后,稳压 5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力, 稳压 120min  冲洗时设置的专用排水管道的截面面积不应大于被冲洗管道截面面积的 60%  系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速 不宜小于 20m/s  
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s  经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验  采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力  
分区控制阀的安装高度为1.7m,操作面与其他设备的距离为0.8m,且满足操作要求  管道冲洗合格后,进行压力试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍  管道冲洗时,采用最大设计流量,沿灭火时管网内的水流方向分区、分段进行  泵组控制柜与基座采用直径为16mm的螺栓固定  
管道安装前应分段进行清洗  管道穿越楼板处应使用套管,套管的长度应高出楼地面20mm  管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍  压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫  
试验压力应为系统工作压力的1.1倍  水压试验的测试点宜设置系统管网的最高点  吹扫压力不应大于系统的工作压力  吹扫时,气体流速不宜小于20m/s  

热门试题

更多