当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于消防应急照明和疏散指示系统安装一般要求的叙述中,正确的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态  集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现  集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源  
消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接  带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同  消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施  消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
  
消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接  带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同  消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施  消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上
  
检查安装场所应符合要求  供电应符合设计要求  应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间  输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符,且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座  应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯,主电状态用红色,应急状态用绿色  
应急照明控制器  应急照明集中电源  应急照明分配电装置  应急照明配电箱  
消防控制室内的应急照明灯使用插头连接在侧墙上部的插座上  疏散走道的灯光疏散指示标志安装在距离地面1.1m的墙面上  主要疏散走道的灯光疏散指示标志的安装间距为30m  门诊大厅、疏散走道的应急照明灯嵌入式安装在吊顶上  
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统  集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换  具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能  建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65  
消防应急照明和疏散指示系统各部分组件的外壳防护等级不应低于IP33  安装在潮湿场所里的疏散标志灯具的外壳防护等级不应低于IP55  安装在室内地面的消防应急灯具外壳最低防护等级不应低于IP54  安装在室外地面的消防应急灯具外壳最低防护等级不应低于IP67  
应急照明控制器  A型安全出口标志灯  集中电源型应急照明灯  应急照明配电箱  
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换  分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置  不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。  集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min  该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30  
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现  当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s  
消防应急照明灯具安装在石膏板墙面上,底部距地面1.8m  消防应急照明灯具平时采用插头与供电线路连接  安全出口标志灯采用金属吊杆安装在结构梁上  地面安装的疏散指示灯线路采用密封胶密封,与地面高度差5mm  
应急照明配电箱安装在墙面上时,底边距地面1.5m  消防应急灯具安装在瓷砖上  消防应急照明灯具在正面迎向人员的疏散方向有防止造成眩光的措施  消防应急灯具与供电线路之间使用插头连接  
消防应急灯具与供电线路之间应使用插头连接  消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物  消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和难燃装修材料上  消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施  消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上  
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s  消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具  100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min  消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性  
消防应急标志灯具周围无遮挡物  带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具箭头指示的疏散方向与疏散方向相同  消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,未有防止造成眩光的措施。  作为辅助指示的蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,代替标志灯具  消防应急灯具安装在B级装修材料上  