你可能感兴趣的试题
以洁净水进行的压力试验,试验压力为设计压力的1.5倍 奥氏体不锈钢管道以水作试验介质时,水中的氯离子含量不得超过50mg/L 管道系统采用气压试验时,应有经施工单位技术总负责人批准的安全措施 管道系统采用气压试验时,试验压力应为设计压力的1.15倍 管道系统压力试验应在管道冲洗之后进行 压力试验的环境温度不得低于5℃
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍 试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力1.1倍。 试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.6MPa。 气压试验是根据管道输送介质的要求,选用气体作介质进行的压力试验
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.25倍 真空管道的试验压力应为0.2Mpa 管道的设计压力大于0.6Mpa时,必须有设计文件规定,方可用气体进行压力试验 试验前,必须用压力为0.5Mpa的空气进行预实验 试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍 真空管道的试验压力应为0.2MPa 管道的设计压力大于0.9MPa时,必须有设计文件规定或经建设单位同意,方可用气体进行压力试验 严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验 对 GC1 级管道,经设计和建设单位同意,可在试车时用管道输送的流体进行压力试验 管道气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍 压力试验是以液体或气体为介质,以检验管道强度和严密性的试验
承受内压的有色金属管气压试验 承受内压的钢管气压试验 真空管道气压试验 钢管,有色金属管的严密性试验
承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.25倍 真空管道的试验压力应为0.2MPa 管道的设计压力大于0.6MPa时,必须有设计文件规定,方可用气体进行压力试验 试验前,必须用压力为0.5MPa的空气进行预试验 试验时,严禁使试验温度接近金属的脆性转变温度
通常选用空气或氮气作介质进行气压试验 试验压力应为工作压力的 1.15 倍 试验压力下用发泡剂检验无泄漏为合格 试验前,必须用空气进行预试验,试验压力宜为 0.2MPa 试验时按试验压力的 10%逐级升压
压力试验应以液体为试验介质 脆性材料可使用气体进行压力试验 当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质 压力试验完毕,不得在管道上进行修补 建设单位应参加压力试验
管道安装完毕,热处理和无损检测合格前,进行压力试验 压力试验应以液体为试验介质,当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。 脆性材料必须使用气体进行试验 试验结束后及时拆除安全阀 压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件