你可能感兴趣的试题
直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧 电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的上方
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m 电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。 电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。 电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。
1.0~2.0 1.5~2.5. 1.5~3.0 2.0~3.0
大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点 大于60°倾斜敷设的电缆每隔5m处设固定点 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处查阅施工记录等做密封处理 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点 垂直敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点
垂直敷设或超过 桥架敷设时电缆刚性固定间距应不大于 水平敷设电缆的刚性固定,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 当对电缆间距有要求时每隔 交流单芯电缆的固定夹具应采用非铁磁性材料 裸铅
水平悬吊电力电缆固定点间距离不应大于0.75m 水平悬吊控制电缆固定点间距离不应大于0.6m 水平悬吊电力电缆固定点间距离不应大于0.45m 垂直悬吊电力电缆固定点间距离不应大于1.5m 垂直悬吊控制电缆固定点间距离不应大于0.75m
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护 电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。 电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75% 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方