封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风 系统或采用防烟楼梯间。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间  除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口  高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门  楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔  
建筑内全部设置自动灭火系统及火灾自动报警系统  地下仅为一层  首层设置符合规定的可开启外窗或直通室外的疏散门  地下部分应设置至少 2 个直通室外地面的安全出口  地下半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用  
楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风  高层建筑的楼梯间应设面向疏散方向开启的乙级防火门  楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅内形成扩大的封闭楼梯间  楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊  
建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符 合要求时,应采用机械加压送风系统  当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可 不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于 1.5 ㎡的可开启外窗或直通室外的 疏散门  设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口  避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送 风系统  
建筑高度97m的住宅建筑,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1m2的固定窗  采用自然通风方式的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大布置间隔为3层  
建筑高度98m的住宅,其消防电梯前室与剪刀楼梯间共用前室合用,前室设置一套防烟设施  建筑高度68m的住宅,防烟楼梯间不能满足自然通风,且设置加压送风井道确有困难,楼梯间采用直灌式加压送风系统  建筑高度38m的公寓楼,防烟楼梯间及独立前室均不能自然通风,前室仅有一个门与走道相通,仅在楼梯间设置机械加压送风系统  建筑高度46m的综合楼,防烟楼梯间前室采用机械加压送风系统,送风口正对楼梯间入口,楼梯间采用自然通风  建筑高度50m的商业楼,防烟楼梯间前室采用自然通风,楼梯间设置机械加压送风系统  
采用敞开楼梯间  采用防烟楼梯间  设置机械加压送风系统  采用敞开楼梯  
当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置  楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用甲级防火门等措施与其他走道和房间隔开  除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙不应开设其他门窗洞口  人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启  所有建筑封闭楼梯间均应采用双向弹簧门  
不能天然采光和自然通风的封闭楼梯间  设置自然排烟设施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室  不具备自然排烟条件的消防电梯间前室  不具备自然排烟条件的防烟楼梯间  
厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间  厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室  厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间  封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料  其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采用防火卷帘代替  
厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备自然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间  厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于32m,防烟楼梯间可不设置前室  厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间  封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采纳不燃烧材料  其中1部封闭楼梯间开设防火门确有困难,采纳防火卷帘代替  
除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口  封闭楼梯间自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间  封闭楼梯间的门必须采用乙级防火门  楼梯间的首层可采用乙级防火门将走道和门厅包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间  
楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置  高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启  楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用防火门等防火措施与其他走道和房间隔开  高层建筑封闭楼梯间的们可以为丁级防火门  
建筑高度97m的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟  采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置1.0㎡的可开启外窗  建筑高度48m的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟  采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为3层  