你可能感兴趣的试题
触关压紧弹簧过紧 触头接触面氧化、接触电阻增大 触头电位过高 触头电位差过低
检查、调整弹簧压力或更换弹簧 用“0-0”号砂纸清除触头表面氧化层,打磨接触面,增大接触面,并涂上中性凡士林 降负荷使用,或更换容量较大的隔离开关 操作时,用力适当,操作后应仔细检查触头接触情况
拆卸时勿损伤导电接触面,起吊操作时有防止碰撞的措施,瓷柱平放在预定位置 瓷柱及触头分相放置,并做好标记 引线完整,无断股、散股 用水或清洗剂清洗绝缘子表面并擦干
清扫检查瓷质部分及绝缘子胶装接口处有无缺陷 试验各转动部位有无卡劲,并注润滑油 清洗动、静触头,检查其接触情况,触指弹簧片应不失效 检查各相引线卡子及导电回路连接点(GW5型绝缘子上端接线盒中软铜带的连接)
触头弹簧压力不足 引线夹接触面太小,接触不良 接线座内铜辫与导电杆接触不良 过电压
固定触指 保证触头与触指接触面之间有足够的接触压力 保证触头与触指间绝缘 提高耐压能力
触头压紧弹簧过紧 触头接触面氧化、 接触电阻增大 触头电位过高 触头电位差过低
触头、触指(包括滑动触指) 传动连杆 压紧弹簧 导电臂管()
打磨接触面 保证可靠接触 减少接触部分压力 增大接触压力 涂抹导电脂