某民用居住建筑为16层,高45m,其消防控制室、消防水泵、消防电梯等应按下列哪级要求供电(  )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

栓口动压符合规范要求  消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态  检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况  消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态  消防水枪充实水柱符合规范要求  
仅在消防水泵房设置  仅在消防水泵房、备用发电机房设置  在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、通风及排烟合用机房均需设置  仅在疏散走道内设置  
该建筑可不设置设备用泵  消防水泵出水管上应设置DN65的试水管  消防水泵出水总管上的压力表量程应为水泵设计工作压力的2~2.5倍  消防水泵控制柜的防护等级可为IP63  
不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m2  消防控制室应能显示消防水池正常水位  消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开  应设置就地水位显示装置  消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号  
仅在消防水泵房设置  仅在消防水泵房、备用发电机房设置  在消防水泵房、备用发电机房、配变电室、通风及排烟合用机房均需设置  仅在疏散走道内设置  
应采取防冻措施  进水管管径符合规范要求  出水管管径符合规范要求  消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号  消防控制室应能显示消防水箱正常水位  
机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  应采取防止被淹的措施  防护等级不应低于 IP30  应具有自动巡检可调。显示巡检状态和信号功能  控制柜对话界面英语英汉双语语音  
每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查  每月应手动启动消防水泵运转一次  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查  每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况  
应由自动停泵的控制功能  消防控制室应能手动远程启动系统  流量不应小于 40L/s  从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 5min  应能机械应急启动  
消防水泵控制柜处于手动启泵状态  消防联动控制器处于自动启泵状态  消防联动控制器处于手动启泵状态  消防水泵的控制线路故障  消防水泵的电源处于关闭状态  