关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

栓口动压符合规范要求  消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态  检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况  消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态  消防水枪充实水柱符合规范要求  
该建筑可不设置设备用泵  消防水泵出水管上应设置DN65的试水管  消防水泵出水总管上的压力表量程应为水泵设计工作压力的2~2.5倍  消防水泵控制柜的防护等级可为IP63  
不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于 432m2  消防控制室应能显示消防水池正常水位  消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开  应设置就地水位显示装置  消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号  
应采取防冻措施  进水管管径符合规范要求  出水管管径符合规范要求  消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号  消防控制室应能显示消防水箱正常水位  
气压水罐有效储水容积符合规范要求  出水管阀门应常开并锁定  气压水罐有效储水容积不符合规范要求  出水管应设置明杆闸阀  稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态  
每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查  每月应手动启动消防水泵运转一次  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查  每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况  
应由自动停泵的控制功能  消防控制室应能手动远程启动系统  流量不应小于 40L/s  从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 5min  应能机械应急启动  
该建筑的自动喷水灭火系统室内和消火栓系统不可合用消防水泵  最不利点消火栓的静水压力不应低于 0. 07MPa  该建筑的水泵控制柜防护等级不应低于 IP55  该建筑高位消防水箱最小有效容积不小于 36m³  
管网漏水量超过设计值  稳压泵配套气压水罐有效储水容积太大  压力开关或控制柜失灵  稳压泵在屋顶  稳压泵选型不当  
消防水泵控制柜处于手动启泵状态  消防联动控制器处于自动启泵状态  消防联动控制器处于手动启泵状态  消防水泵的控制线路故障  消防水泵的电源处于关闭状态  
中间转输水箱有效储水容积不应小于 36m³  屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 50m³  中间转输水箱有效储水容积不应小于 60m³  屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 36m³  屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 100m³  