当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

不属于冷却塔冬季防冻措施的有()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

冷水机组  冷却塔  组合空调机  消防箱  
当楼层的内区在冬季有一定供冷需求时,可采用冷却塔供冷  采用冷却塔供冷时,末端的供冷能力应根据冷却塔所能提供的空调冷水参数来确定  当采用开式冷却塔时应设置换热器  当采用闭式冷却塔时可直接供水  
提高  降低  不变  不受影响  
宜避开冷却塔常年盛行风向的下风侧  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的下风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于40m  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的上风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于25m  配电装置架构边距机力通风冷却塔零米外壁的距离在严寒地区不应小于25m  
春季  夏季  秋季  冬季  
闭式冷却塔  清水泵  清水池  集气箱  
冷却塔在冬季停运时,宜选在气温相对较高的时间进行操作,如中午等  因机组停运而需停塔时,停塔与停机宜同时操作,或先停塔后停机  冷却塔在冬季停运后,应将室外供水管道放空或投入循环热水的装置  冷却塔的集水池和循环水沟在冷冻季节温水循环的保护措施  
宜避开冷却塔常年盛行风向的下风侧  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的下风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于40m  布置在自然通风冷却塔冬季盛行风向的上风侧时,配电装置架构边距自然通风冷却塔零米外壁的距离不应小于25m  配电装置架构边距机离通风冷却塔零米外壁的距离,在严寒地区不应小于25m  
机械通风冷却塔应选用低噪声型的风机设备  冷却塔周围宜设置消声设施  冷却塔的位置宜远离对噪声敏感的区域  冷却塔远离厂区主要建筑物  
对于机械通风冷却塔,非严寒地区应不小于40m  对于机械通风冷却塔,严寒地区应不小于50m  对于自然通风冷却塔,配电装置位于其冬季盛行风向的上风侧时,应不小于25m  对于自然通风冷却塔,配电装置位于其冬季盛行风向的下风侧时,应不小于40m  
集气箱  风冷塔  电捕焦油器  闭式冷却塔  
机械通风冷却塔应选用低噪声型的风机设备  冷却塔周围宜设置消声设施  冷却塔的位置宜远离对噪声敏感的区域  冷却塔应远离厂区主要建筑物  
垂直式冷却塔和水平式冷却塔  直接接触式冷却塔和间接接触式冷却塔  吸风式冷却塔和送风式冷却塔  逆流式冷却塔和错流式冷却塔  
冷却塔  锅炉喷水减温器  回转空气预热器  省煤器  
蒸发损失  溢流损失  风吹损失  
无法排液  大吹汽时造成水封,可能引起严重冲击  震裂管线发生事故  接触冷却塔顶超温  
预热器  再沸器  喷淋式换热器  冷却塔  
让冷却塔风机反转  让冷却塔风机正转  减小冷却塔上水量