消防水泵设备应完整、无损坏及()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机  消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求   电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距  地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  气压水罐宜有有效水容积指示器  稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀  
当消防水箱或水塔的设置高度不能满足最不利点消防用水设备的压力时,应设置稳压设备  当消防用水与其他用水合并的水箱,水塔,应有消防用水不作他用的技术措施  发生火灾后由消防水泵,水泵接合器供给的消防用水,应进入消防水箱,水塔  发生火灾后由消防水泵,水泵接合器供给的消防用水,不应进入消防水箱,水塔  
消防水泵的重量小于 0.50, 宜设置固定吊钩或移动吊架  消防水泵的重量为 0.5~3 时, 宜设置手动起重设备  消防水泵的重量大于 3 时, 应设置电动起重设备  消防水泵的重量为 0.5t~3 时, 宜设置电动起重设备  
固定消防水泵  消防车消防水泵  移动消防水泵  高位消防水应消防水泵  应急消防水泵  
当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置减压型倒流防止器  每台消防水泵应设独立的吸水管  消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s  一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量  吸水管的直径小于DN250mm时,水流速度宜为1.2~1.6m/s  
消防水泵串联可增加扬程  消防水泵并联可增加流量  消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵  消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵  
消防水泵控制柜回路损坏  消防水泵控制柜与消防水泵的连接电路脱落  报警管路过滤器堵塞  管网压力开关或高位消防水箱流量开关设定值不正确  
消防水泵的重量小于 0.5t, 宜设置固定吊钩或移动吊架  消防水泵的重量为 0.5t-3t 时, 宜设置手动起重设备  消防水泵的重量大于 3t 时, 应设置电动起重设备  消防水泵的重量为 0.5t-3t 时, 宜设置电动起重设备  
消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物  当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设刚性连接管  吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接  地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但开式系统中设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保 24h 有人工值班  消防水泵应能手动和自动启停  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于 1min  消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作  消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或消火栓按钮等应能直接自动启动消防水泵  
消防联动控制器处于手动启泵状态  压力开关与水泵之间线路故障  消防水泵控制柜处于手动启泵状态  消防水泵控制柜内继电器损坏  
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机  消防水泵流量一扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求  电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机  消防水泵流量扬程性能曲线应光滑,无拐点,无驼峰  消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台  消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求  电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用  消防水泵就地和远程启泵功能应正常  打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常  消防水泵启动控制应置于自动启动档  消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍  
(2)—(1)—(3)  (1)—(2)—(3)  (1)—(3)—(2)  (2)—(3)—(1)  
消防联动控制器处于手动启泵状态  压力开光与水泵之间线路故障  消防水泵控制柜处于手动启泵状态  消防水泵控制腹内继电器损坏  
消防水泵控制柜与消防水泵之间的连线损坏  消防水泵控制柜处于手动启泵状态  消防水泵吸水管上的过滤器堵塞  消防水泵控制柜内继电器损坏  