你可能感兴趣的试题
控制柜面板启/停按钮手动控制 消防控制室总线联动启动 高位消防水箱出水管流量开关启动 湿式报警阀组压力开关控制
消火栓按钮损坏 线路损坏 设备未注册 消防泵组电气控制柜处于手动状态 缺电或消防泵组电气控制柜、水泵损坏
无法启动消防水泵: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路、 消防水泵驱动电动机是否存在故障, 维修或更换故障部件 无法实现主、 备泵自动切换: 检查消防泵组电气控制柜和电气线路是否存在故障, 维修或更换故障部件 无法打开和关闭控制阀: 检查现场控制箱是否存在故障, 维修或更换故障部件 现场和远程状态无法切换: 维修设备或更换面板
消防泵组电气控制柜开关处于手动位 消防泵组电气控制柜开关处于自动位 消防水泵为手动启停 水泵不可由报警阀组压力开关启动
消防水泵应能手动启停和自动启动 消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,由控制柜面板启/停按钮手动控制水泵启停 消防泵组电气控制柜开关处于自动位时,消防控制室总线能够联动启动 消防泵组电气控制柜开关处于手动位时,报警阀组压力开关能够启动
控制柜平时应处于手动状态 手自动转换和主备电切换功能正常 主备泵转换功能正常 启停过程中控制柜各电器动作顺序正确
专用线路开路或断路 多线控制盘按钮接触不良或多线控制盘线路松动、多线控制盘损坏 多线控制盘处于手动禁止状态 消防泵组电气控制柜处于手动状态 消防泵组电气控制柜处于自动状态
控制柜在火灾时应处于手动状态 控制柜在平时应处于手动状态 控制柜在平时应处于自动状态 控制柜在火灾时应处于自动状态
控制柜平时应处于手动状态 手/自动转换、主/备电切换功能正常 主/备泵互换功能正常 启停过程中控制柜各电器动作顺序正确
电气控制柜平时应处于手动工作状态 各项切换功能正常 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确 消防水泵启停功能正常,供水能力测试 供电正常,仪表、指示好、开关按钮正常
电气控制柜平时应处于自动工作状态,供电正常,仪表、指示灯、开关按钮正常 消防水泵应处于自动工作状态 有关系统名称和编号的标识牢固、清晰、正确 消防水泵启停功能正常,供水能力测试正常
工作环境良好,无积灰和蛛网,无杂物堆放 控制柜平时应处于手动状态 消防水泵运转正常,无异常震动或声响 主/备泵互换功能正常