你可能感兴趣的试题
15 150 20 200 30 300 10 100
建筑最不利点消火栓的静水压力为0.16MPa 稳压泵进水管设有消声止回阀和明杆闸阀 稳压泵启泵次数为10次/h 气压水罐有效储水容积为450L
气压罐顶部距楼板的距离为0.3m 稳压泵外壳和叶轮等主要部件的材质采用不锈钢 气压水罐有效储水容积为200L 稳压泵每小时启动10次
10,100 15,100 10,150 15,150
15、300 10、150 15、150 10、30
气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力符合设计要求 气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向符合设计要求 气压水罐宜有有效水容积指示器 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.6m
稳压泵的设计流量应满足消防给水系统自动启动和管网充满水的要求 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的 1%~3%计,且不宜小于 1L/s 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPa 当采用气压水罐时,气压水罐有效储水容积不宜小于 150L 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
稳压泵的设计流量应满足消防给水系统自动启动和管网充满水的要求 稳压泵的设计流量宜按消防给水系统设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s 稳压泵设计压力应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力大于0.15MPA. 当采用气压水罐时,气压水罐有效储水容积不宜小于150L 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
管网漏水量超过设计值 稳压泵配套气压水罐有效储水容积太大 压力开关或控制柜失灵 稳压泵在屋顶 稳压泵选型不当
气压水罐四周的设备检修通道的宽度为1.0m 消防气压给水设备顶部至楼板底的距离为0.5m 经检测,稳压泵在1h内的启停次数为15次/h 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa
气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力应符合设计要求 气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向应符合设计要求 气压水罐宜安装有效水容积指示器 气压水罐安装时其四周要设检修通道 消防稳压罐的布置应合理、紧凑
消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系 统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量,喷淋消防稳压泵的 流量宜为1L/s,且不宜大于一个喷头的流量 消火栓给水系统的消防稳压泵,其流量不应大于5L/S;消火 栓给水系统与自动喷水灭火系统合用的消防稳压泵,其流量宜 为3L/s。 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准 工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。 稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其 调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定,但 有效容积不宜小于120L。
气压水罐有效容积、气压、水位及设计压力符合设计要求 气压水罐安装位置和间距、进水管及出水管方向符合设计要求 气压水罐宜有有效水容积指示器 气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.6m