你可能感兴趣的试题
相位差 电压差 相位差及电压差 相位差、电压差及频率差
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电 工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组 当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%
200MW及以上的机组应设交流保安电源; 交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组; 正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电; 若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。
柴油发电机组应选择快速自启动的应急型,保安电源母线失电后第一次启动并恢复母线供电时间取15~20s,应具有自动启动3次成功投入运行的性能; 发电机的容量选择的负荷计算方法采用换算系数法,换算系数K取0.7; 发电机组应进行1h运行输出功率校验,其允许承受的负载能力应不小于aPc/ηG,式中a为柴油发电机组功率配合系数,Pc为计算负荷的有功功率,ηG为发电机的效率; 柴油机的启动方式宜采用电启动。
运行发电机组失电 运行发电机组超速 运行发电机组滑油低压 运行发电机组冷却水高温
消防电梯 火灾自动报警系统 消防联动控制系统 消防应急疏散和照明指示系统
应设置交流保安电源,即安装1台自动快速起动的柴油发电机组,分批投入保安负荷 交流保安母线应采用双母线接线,以保证机组分段分别供给本机组的交流保安负荷 应设1台__厂用起动/备用变压器,主要作为机组起动或停机的电源,兼作厂用备用电源 应设1台低压厂用备用变压器
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器; 容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。
宜用自动快速启动的柴油发电机组,按允许加负荷的程序,分批投入保安负荷; 交流保安电源的电压和中性点接地方式可不与低压厂用电系统一致; 每两台200MW机组宜设置一台柴油发电机组,每台300MW或600MW机组宜设置一台柴油发电机组; 正常运行的保安母线段应由本机组的低压或暗备用PC供电,当确认本机组PC真正失电后应能切换到交流保安电源供电。
蓄电池静止型不间断供电装置 快速起动的柴油发电机组 带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路 带有自动投入装置的独:立于正常电源的发电机组
交流事故保安电源的电压及中性点接地方式宜与低压厂用工作电源系统的电压及中性点接地方式取得一致 交流事故保安母线段除由柴油发电机取得电源外,应由本机组厂用电取得正常工作电源 一般200MW及以上的汽轮发电机组,每台配置一套柴油发电机组 当确认本机组动力中心真正失电后应能切换到交流保安电源供电
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组 柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求 当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量 柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况