你可能感兴趣的试题
型号规格、 变比、 保护级别、 精度、 容量等符合设计要求。 安装规范, 若多于两相时, 排列整齐, 安装高度一致。 二次线截面为铜芯 2. 5 平方毫米 电流互感器容易饱和
用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互感器)必须进行误差测量,且进行误差检测的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构; 用于非关口计量,电压等级35kV及以上的互感器,不进行误差测量; 用于非关口计量,电压等级35kV以下的互感器,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的变比。 非计量用绕组不进行变比检查。 以上内容均符合。
电流互感器的额定电压应与运行电压相同 根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比 电流互感器的准确度等级应符合规程规定的要求 电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V
型号规格、 符合设计要求。 安装规范, 排列整齐, 安装高度一致。 变比、 保护级别等符合设计要求。 精度、 容量等符合设计要求。
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100/3V
铁芯应无变形,铁轭与夹件间的绝缘垫应完好; 铁芯应多点接地; 铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后铁芯对地绝缘应符合产品技术文件的要求; 打开铁芯屏蔽接地引线,检查屏蔽绝缘应符合产品技术文件的要求
互感器安装牢固,螺栓紧固 外观油漆完整,相色正确 变比分接头的位置和极性符合要求 内部接线整齐、标示清晰