当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

互感器均压环的安装应符合哪些要求?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

型号规格、 变比、 保护级别、 精度、 容量等符合设计要求。  安装规范, 若多于两相时, 排列整齐, 安装高度一致。  二次线截面为铜芯 2. 5 平方毫米  电流互感器容易饱和  
用于关口计量的互感器(包括电流互感器、电压互感器和组合互感器)必须进行误差测量,且进行误差检测的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构;  用于非关口计量,电压等级35kV及以上的互感器,不进行误差测量;  用于非关口计量,电压等级35kV以下的互感器,检查互感器变比,应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接头的变比。  非计量用绕组不进行变比检查。  以上内容均符合。  
放电痕迹  闪络  电晕  火花  
电流互感器的额定电压应与运行电压相同  根据预计的负荷电流, 选择电流互感器的变比  电流互感器的准确度等级应符合规程规定的要求  电流互感器实际二次负荷应在 25%~100%额定二次负荷范围内  
应满足一次回路额定电压的要求  容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求  对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V  对中性点非直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V  
型号规格、 符合设计要求。  安装规范, 排列整齐, 安装高度一致。  变比、 保护级别等符合设计要求。  精度、 容量等符合设计要求。  
应满足一次回路额定电压的要求  容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求  对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100V  对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100/3V  
铁芯应无变形,铁轭与夹件间的绝缘垫应完好;  铁芯应多点接地;  铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后铁芯对地绝缘应符合产品技术文件的要求;  打开铁芯屏蔽接地引线,检查屏蔽绝缘应符合产品技术文件的要求  
互感器安装牢固,螺栓紧固  外观油漆完整,相色正确  变比分接头的位置和极性符合要求  内部接线整齐、标示清晰  