污水管道 雨、污水合流管道 湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道 采用内渗法测渗水量合格且设计无要求的管道 单口水压试验合格且设计无要求的无压管道
任何管道。 混凝土类无压管道在回填土后进行的严密性试验。 闭气试验时,地下水位应低于管外底150mm,环境温度为-15~50℃。 下雨时不可以进行闭气试验。 下雨时可以进行闭气试验。
混凝土类的无压管道在回填土前进行的严密性试验 地下水位应低于管外底100mm 下雨时不得进行闭气试验 环境温度为-15~50℃
给水管道及阀门的强度与严密性试验 隐蔽排水管道的灌水试验 排水干管的通球试验 排水系统的通水能力试验 生活给水系统管道的清洗与消毒试验
污水管道 雨,污水合流管道 湿陷土,膨胀土,流砂地区的雨水管道 采用内渗法测渗水量合格且设计无要求的管道 单口水压试验合格且设计无要求的无压管道
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
污水、雨污水合流管道 流沙地区的雨水管道 膨胀土地区的雨水管道 湿陷土地区的雨水管道 粉土地区的雨水管道
气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气, 试验压力应为 0. 28MPa, 且稳压 24h, 压力降不应大于 0. 01MPa 管网冲洗应在试压合格后分段进行。 冲洗顺序应先室内, 后室外; 先地上, 后地下; 室内部分的冲洗应按供水干管、 水平管和立管的顺序进行 水压强度试验对管网注水时, 应将管网内的空气排净, 并应缓慢升压, 达到试验压力后,稳压 30min 后, 管网应无泄漏、 无变形, 且压力降不应大于 0. 05MPa 管网冲洗宜设临时专用排水管道, 其排放应畅通和安全。 排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的 60% 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行, 试验压力应为设计工作压力,稳压 24h, 应无泄漏