你可能感兴趣的试题
污水管道 雨污水合流管道 湿陷土地区的雨水管道 雨水管道
污水管道 雨、污水合流管道 湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道 采用内渗法测渗水量合格且设计无要求的管道 单口水压试验合格且设计无要求的无压管道
给水管道及阀门的强度与严密性试验 隐蔽排水管道的灌水试验 排水干管的通球试验 排水系统的通水能力试验 生活给水系统管道的清洗与消毒试验
污水管道 雨,污水合流管道 湿陷土,膨胀土,流砂地区的雨水管道 采用内渗法测渗水量合格且设计无要求的管道 单口水压试验合格且设计无要求的无压管道
采取不同的防渗体系及结构设计 控制生产垃圾填埋场防渗层的施工质量 施工完毕进行的功能性试验 排水管道必须经严密性试验合格后方可投入运行
管道采用两种(或两种以上)管材时, 宜按不同管材分别进行试验; 不具备分别试验的条件必须组合试验, 应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验 严密性试验中,污水、 雨污水合流管道及湿陷土、 膨胀土、 流砂地区的雨水管道, 必须经严密性试验合格后方可投入运行。 不开槽施工的内径大于或等于1500mm 钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。 特殊管道严密性试验,大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时:压力管道应认同为严密性试验合格,不再进行闭水或闭气试验 当管道内径大于700mm 时,无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔, 抽样选取,带井实验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%