你可能感兴趣的试题
注满水后停止注水, 稳定 15min, 1 5min 后压力下降不超过所允许压力下降数值时, 将试验压力降至工作压力并保持恒压 30min, 进行外观检查若无漏水现象, 则水压试验合格。 从试验水头达到规定水头开始计时, 观测管道的渗水量, 直至观测结束, 应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。 渗水量的观测时间不得小于 30min 管道内气体压力达到 2000Pa 时开始计时, 满足该管径的标准闭气时间规定时, 计时结束, 记录此时管内实测气体压力 P, 如 P≥1500Pa 则管道闭气试验合格, 反之为不合格。 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时, 试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m 计 试验段上游设计水头超过管顶内壁时, 试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计; 计算出的试验水头小于 10m, 但已超过上游检查井井口时, 试验水头应以上游检查井井口高度为准。
压力管道应进行水压试验,包括强度试验和严密性试验 无压管道的严密性试验只能采用闭水试验而不能采用闭气试验 管道严密性试验,宜采用注水法进行 注水应从下游缓慢注入,在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀 当管道采用两种(或多种)管材时,宜按不同管材分别进行试验
压力管道应进行水压试验,包括强度试验和严密性试验;当设计另有要求外或对实际允许压力降持有异议时,可采用严密性试验作为最终判定依据 无压管道的严密性试验只能采用闭水试验而不能采用闭气试验 管道严密性试验,宜采用注水法进行 注水应从下游缓慢注入,在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀 当管道采用两种(或多种)管材时,宜按不同管材分别进行试验
给水管道的功能性试验分为闭水试验和闭气试验 压力管道水压试验采用内渗法测定 无压管道的闭水试验要全管段进行闭水试验 管道内径大于700mm时,可抽取1/3井段试验
压力管道水压试验进行实际渗水量测定时,宜采用注水法进行 试验合格的判定依据分为允许压力降值和允许渗水量值 设计无要求时,应选定允许渗水量值为试验合格的最终判定依据 水压试验合格的管道方可通水投人运行
试验管段应按井距分隔,带井试验 一次试验不宜超过5个连续井段 管内径大于700mm时,抽取井段数1/3试验 管内径小于700mm时,抽取井段数2/3试验 井段抽样采取随机抽样方式
当管道采用两种(或两种以上)管材时,不必按管材分别进行水压试验 无压力管道的闭水试验若条件允许可一次试验不超过5个连续井段 无压力管道的闭水试验管段应按井距分隔,抽样选取,带井试验 无压力管道内径大于700mm时,可按井段数量抽样选取1/3进行闭水试验
闭水试验 允许压力降值试验 闭气试验 允许渗水量试验 强度试验
管道采用两种(或两种以上)管材时, 宜按不同管材分别进行试验; 不具备分别试验的条件必须组合试验, 应采用不同管材的管段中试验控制最严的标准进行试验 严密性试验中,污水、 雨污水合流管道及湿陷土、 膨胀土、 流砂地区的雨水管道, 必须经严密性试验合格后方可投入运行。 不开槽施工的内径大于或等于1500mm 钢筋混凝土结构管道,设计无要求且地下水位高于管道顶部时,可采用内渗法测渗水量。 特殊管道严密性试验,大口径球墨铸铁管、玻璃钢管、预应力钢筒混凝土管或预应力混凝土管等管道单口水压试验合格,且设计无要求时:压力管道应认同为严密性试验合格,不再进行闭水或闭气试验 当管道内径大于700mm 时,无压力管道的闭水试验,试验管段应按井距分隔, 抽样选取,带井实验;若条件允许可一次试验不超过5个连续井段
无压管道水压试验分为预试验和主试验阶段 向管道注水应从下游缓慢注入 压力管道严密性试验分为闭水试验和闭气试验 下雨时可以进行闭气试验
一次试验不宜超过5个连续井段 管内径大于700mm时,抽取井段数1/3试验 管内径小于700mm时,抽取井段数2/3试验 试验管段按井距分隔,带井试验
当管道采用两种(或两种以上)管材时,不必按管材分别进行试验 无压力管道的闭水试验一次试验不可超过5个连续井段 无压力管道的闭水试验宜带井试验 压力管道水压试验的管段长度不宜大于1.0km
闭水试验和闭气试验 闭水试验和水压试验 强度试验和闭气试验 强度试验和闭水试验
一次试验不宜超过5个连续井段 管内径大于700mm时,抽取井段数1/3试验 管内径小于700mm时,抽取井段数2/3试验 试验管段按井距分隔,带井试验