当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于柴油发电机房储油间的设计要求,错误的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

储油间的总储存量不应超过8h的需要量  储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h  储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门  储油间的地面应低于其他部位或设置门槛  
应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统  柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层  柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开  当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门  
储油间的总储存量不应超过8h的需要量    储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h    储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门    储油间的地面应低于其他部位或设置门槛    
发电机房储油间的排风管穿越储油间的隔墙处,应设置280℃的排烟防火阀  发电机房储油间的排风管穿越储油间的隔墙处,应设置70℃的防火阀  连接排风竖井的卫生间排风支管上,应设置70℃的防火阀  连接戊类库房的排风支管上,应设置70℃的防火阀  
柴油发电机房的发电间和控制室  柴油发电机房的储油间和配电室  柴油发电机房的储油间和机房  不带燃油的__配电柜,干式变压器和低压配电柜  
机房内储油间总储存量≤1立方米的需要量  可不设置火灾报警装置  机房内应设置储油间  必须在防火墙上开门时,设置甲级防火门  
柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2. 00h 的隔墙和 1. 50h 的楼板与其他部位隔开  柴油发电机房内应设置储油间, 总储量不应超过 8. 00h 的需要量  柴油发电机房内储油间应采用防火墙与发电机房间隔开, 当必须在防火墙上开门时, 应设置能自行关闭的甲级防火门  应设置火灾自动报警系统  应设置自动灭火系统  
在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙  柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙  将柴油发电机房设置在地下二层  柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板  储油间的柴油总储存量为1m³  
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h  设置在地下三层  机房内的通风管通过储油间与竖井内主管相连  柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h  
在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙  储油间的柴油储存量为1m³  将柴油发电机设置在地下二层  柴油发电机房与库房之间设置耐火极限为1.50h的楼板  
柴油发电机宜设置在首层.地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下  柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m³,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门  柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门  柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开  
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h  柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h  

热门试题