你可能感兴趣的试题
储油间的总储存量不应超过8h的需要量 储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h 储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门 储油间的地面应低于其他部位或设置门槛
应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统 柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层 柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开 当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门
储油间的总储存量不应超过8h的需要量 储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h 储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门 储油间的地面应低于其他部位或设置门槛
发电机房储油间的排风管穿越储油间的隔墙处,应设置280℃的排烟防火阀 发电机房储油间的排风管穿越储油间的隔墙处,应设置70℃的防火阀 连接排风竖井的卫生间排风支管上,应设置70℃的防火阀 连接戊类库房的排风支管上,应设置70℃的防火阀
柴油发电机房的发电间和控制室 柴油发电机房的储油间和配电室 柴油发电机房的储油间和机房 不带燃油的__配电柜,干式变压器和低压配电柜
机房内储油间总储存量≤1立方米的需要量 可不设置火灾报警装置 机房内应设置储油间 必须在防火墙上开门时,设置甲级防火门
柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2. 00h 的隔墙和 1. 50h 的楼板与其他部位隔开 柴油发电机房内应设置储油间, 总储量不应超过 8. 00h 的需要量 柴油发电机房内储油间应采用防火墙与发电机房间隔开, 当必须在防火墙上开门时, 应设置能自行关闭的甲级防火门 应设置火灾自动报警系统 应设置自动灭火系统
在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 将柴油发电机房设置在地下二层 柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为1.50h的楼板 储油间的柴油总储存量为1m³
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h 设置在地下三层 机房内的通风管通过储油间与竖井内主管相连 柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h
在储油间与发电机间之间设置耐火极限为2.00h的防火隔墙 储油间的柴油储存量为1m³ 将柴油发电机设置在地下二层 柴油发电机房与库房之间设置耐火极限为1.50h的楼板
柴油发电机宜设置在首层.地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下 柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m³,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门 柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h 柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门 柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门 柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h