你可能感兴趣的试题
按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置 低气压预报警装置安装在配水干管一侧 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装 雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式
报警阀充水一侧 报警阀充气一侧 空气压缩机和气泵 空气压缩机加速排气装置 消防水箱
报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表 报警阀组安装在室内时,室内地面增设排水设施 在报警阀与管网之间的供水干管上,安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置 将雨淋报警阀上的压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线以及空气维护装上低气压开关、电接点压力表引出线分别与消防控制中心控制线路相接接
报警阀充水一侧 报警阀充气一侧 空气压缩机的气泵和储气罐上 加速器上
安装完成后,向报警阀气室注入高度为150mm的清水 充气连接管的直径为20mm 安全排气阀安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀 低气压预报警装置应安装在供水管道一侧 加速器安装在靠近报警阀的位置,且有防止水进入加速器的措施
报警阀阀体正面与墙的距离不应小于1.2m 采用传动管开启的雨淋阀组,传动管的安装应符合湿式系统的有关要求 干式报警阀组的低气压报警装置应安装在供水管一侧 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行
安装完成后,向报警阀气室注入高度为80mm的清水 充气连接管道的直径为15mm 安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近气源一侧 低气压预报警装置安装在配水干管一侧
干式报警阀组宜安装在冰冻的场所 安装完成后,向报警阀气室注入高度为120mm的清水 安全排气阀安装在气源和报警阀组之间,并靠近气源一侧 低气压预报警装置安装在配水干管一侧
干式报警阀组可安装在发生冰冻的场所 干式系统充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位 加速器应安装在靠近报警阀的位置 空气压缩机的气泵和储气罐、加速器上应安装压力表
加速器应安装在靠近报警阀的位置 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀 低气压预报警装置应安装在配水于管一侧 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以下部位且充气连接管的直径不应小于15mm
报警阀充水一侧 空气压缩机的气泵上 与空气压缩机配套使用的储气罐上 延迟器上 报警阀充气一侧
干式系统充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于25mm 止回阀、截止阀应安装在充气连接管上 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧 空气压缩机的气泵和储气罐、加速器上应安装压力表
干式报警阀组安装在了可能发生冰冻的场所 报警阀气室注入高度为150mm的清水 充气连接管道直径为10mm 低气压预报警装置安装在配水干管一侧
压力开关是一种水流报警装置 压力开关安装在延迟器进口前的报警管道上 压力开关水平安装在通往水力警铃的管道上 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置不宜采用压力开关
报警阀前后的管道能够快速充满水 压力波动时,水力警铃不发生误报警 安装在不发生冰冻的场所 安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧 低气压预报警装置安装在配水干管一侧
安装在不发生冰冻的场所 安装完成后,向报警阀气室注入高度为40~80mm的清水 充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于12mm;止回阀、截止阀安装在充气连接管路上 安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧 低气压预报警装置安装在配水干管一侧