当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

采用普通蛋白泡沫灭油罐火,一次进攻时间按5min计算,其灭火用水常备量按( )min考虑。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用固定式液上喷射形式,保护面积按油罐的横截面积确定  系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计量,为最大油罐内用量  系统泡沫混合液供给强度5L/(min?㎡),连续供给时间30min  泡沫产生器沿罐周均匀布置,每两个产生器共用一根管道引至防火堤外  
湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按61/s流量计算,不应大于3min  储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定  当储罐区固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液流量大于或等于1001/s时,系统的泵、比例混合装置及其管道上的控制阀、干管控制阀宜具备远程控制功能  采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,宜沿防火堤外均匀布置泡沫消火栓,且泡沫消火栓的间距不应大于65m  固定式泡沫灭火系统的设计应满足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到保护对像的时间不大于5min  
2min  3min  4min  5min  
泡沫溶解度  混合液供给强度  燃烧面积  供液时间  混合液中含水率  
泡沫混合比  混合液供给强度  燃烧面积  供液时间  泡沫温度  
油罐中倍数泡沫灭火系统应采用液上或半液下喷射形式,且保护面积应按油罐的横截面积确定  设置固定式中倍数泡沫灭火系统的油罐区,宜设置低倍数泡沫枪  系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡),连续供给时间不应小于30min  系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的油罐确定  
5min  6min  8min  10min  
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定  固定顶与内浮顶油罐的保护面积应为油罐的横截面积  系统泡沫混合液供给强度不应小于4L/( min。㎡),连续供给时间不应小于30min  固定顶油罐与内浮顶油罐中倍数泡沫灭火系统的泡沫产生器与管道布置,当中倍数泡沫产生器设置数量大于或等于4个时,可每两个产生器共享1根管道引至防火堤外  油罐中倍数泡沫灭火剂应采用特制7%型蛋白泡沫液。  
防油污染能力  能从液下喷射  一次灭火时间  泡沫液常备量  

热门试题

更多