设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入。 配线架应从接地汇集排引入保护接地。 机架各种配线架接地良好,接地线截面积和地阻符合设计要求。 机房的防雷、接地、雷电过电保护设计应符合YD5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。
取消仪表的接地线; 将仪表的接地线接于试验电源系统的接地线上; 将仪表的接地线接于工作现场的地网上。
就近与电源设备中的直流工作接地端连接 单独从接地汇集线引入 与附近设备中的保护接地端复接
就近电源设备的金属外壳 就近与电源设备中的保护接地端连接 采用单点接地方式,就近从接地汇集线上引入 直接与接地引入线连接
相线截面积S 大于 35mm2 时, 保护接地线截面积应不小于S/2 光缆加强芯可以不用接地 一般设备的保护接地线, 截面积应不小于 16mm2 可以在接地线中加转开关或熔断器 直流工作接地线应采用 70~90mm3 多股铜导线
保护地应从接地汇集线引入 配线架应从接地汇集线引入保护接地线 接地线截面积应符合设计要求 机房内所有通信设备不得通过安装加固螺栓等于建筑钢筋相碰而形成电气连通.
油罐的接地线主要用于防雷防静电保护 电机的接地线主要用于防过电压保护 管线的接地线主要用于防静电保护 独立避雷针的接地线主要用于接闪器和接地体之间的连接
设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入 配线架应从接地汇集排引入保护接地 机房内所有通信设备可通过安装加固螺栓等与建筑钢筋进行固定 接地线截面积和地阻符合设计要求
直流电源保护地线 所有交、直流配电设备的机架保护接地线 配线架保护接地线 所有通信设备机架保护地线 数据交换模块
可利用其他用电设备的零线接地 其零线与接地线应连接后再与接地装置连接 应用专用芯线接地 对其接地线无要求
接地线在穿过墙壁时应通过明孔、钢管或其他坚固的保护管进行保护 明敷接地线敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间应有15~20mm的间隙 在接地线跨越建筑物伸缩缝、沉降缝处时,应加设补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧状代替