你可能感兴趣的试题
减压阀压力过高 减压阀压力过低 液压系统中存在空气 滑枕润滑不良
集流管、驱动气体管道和减压阀的规格、连接方式、布置符合设计要求 集流管和驱动气体管道固定牢固并做防腐处理 减压阀的压力显示装置位置便于人员观察 集流管设有防止灰尘或异物堵塞的防护装置
减压阀的压力显示装置位置便于人员观察 集流管内腔清洁 集流管和驱动气体管道固定牢固并作防腐处理 减压阀的流向指示箭头与介质流动方向一致 喷头设有防止灰尘或异物堵塞的防护装置
减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应朝向侧面 比例式减压阀宜垂直安装 应在减压阀出水侧安装过滤器 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表
减压阀应设置在报警阀组入口后 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下 比例式减压阀宜垂直安装,可调式减压阀宜水平安装
应在减压阀进水侧安装控制阀,并宜在其前后安装过滤器 减压阀的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上 比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀的孔口应向下,双呼吸孔减压阀的孔口应呈水平。
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
减压阀安装应在供水管网试压.冲洗合格后进行 减压阀前后应设置过滤器 减压阀处应有压力试验用排水设施 减压阀前后应安装压力表
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀 为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表 减压阀无方向性,安装时可以任意安装 波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装 为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀
减压阀处应有压力试验用排水设施 减压阀前后应安装压力表 减压阀前应有过滤器 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致 供水管网应在减压阀安装后进行试压冲洗
减压阀应设置在报警阀入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前应该设置压力表
减压阀应设置在报警阀组入口后 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装 减压阀前应设置压力试验排水阀 减压阀前后都应该设置压力表
减压阀的前后装压力表 在低压部分装安全阀 安全阀的开启压力不得高于减压阀减压后的压力 减压阀自动将压力降低