你可能感兴趣的试题
信号反馈装置.管道.驱动气体瓶组.减压阀 干粉储存容器.驱动气体瓶组.启动气体瓶组.减压阀.管道.喷嘴 报警控制器.减压阀.喷嘴 火灾探测器.干粉储存容器.启动气体瓶组
减压阀的压力显示装置位置便于人员观察 集流管内腔清洁 集流管和驱动气体管道固定牢固并作防腐处理 减压阀的流向指示箭头与介质流动方向一致 喷头设有防止灰尘或异物堵塞的防护装置
灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、连接管 单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管 信号反馈装置、安全泄放装置、检漏装置 分区控制阀、比例混合器
检查集流管、驱动气体管道和减压阀的连接部位有无位移、松动 检查__连接胶管有无变形、裂纹及老化 检查安全防护装置的泄压方向是否正常 检查安全阀、进气阀、出口阀等是否动作炅活
干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成 干粉灭火设备由干粉储罐、驱动气体瓶组、启动气体瓶组、减压阀、输粉管道以及喷嘴等组成 自动控制由火灾探测器、启动瓶、信号反馈装置、报警控制器等组成 系统灭火机理主要有化学抑制作用、隔离作用、冷却与窒息作用
对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm 对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过20mm 驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构 选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向
灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好 铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的80%
储气瓶型干粉灭火系统 储压型干粉灭火系统 预制干粉灭火系统 干粉炮灭火系统
对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶,其高度差不超过20mm 对同一规格的启动气体储瓶,其高度差不超过20mm 驱动气体储瓶容器阀具有手动操作机构 选择阀在明显部位永久性标有介质的流动方向
灭火剂储存容器和驱动气体储存容器 容器阀和单向阀 选择阀和驱动装置 集流管
管网灭火系统 预制灭火系统 单元独立灭火系统 组合分配灭火系统
集流管固定安装在钢瓶支架上, 管外涂红色油漆 储瓶间的门向内开启 低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上 驱动气体水平管道采用管卡固定, 管卡间距为 05m 选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧
集流管固定安装在钢瓶支架上,管外涂红色油漆 储瓶间的向内开启 低泄高封阀安装在驱动装置出口处的驱动气体管道上 驱动气体水平管道采用管卡固定,管卡间距为0.5m 选择阀操作手柄安装在操作面的对面一侧
驱动装置动作后,驱动气体先打开灭火剂储存容器的容器阀,后打开选择阀 防护区入口处设火灾声光警报器和灭火剂喷放指示灯 集流管上设置的安全泄压装置的动作压力为10.0士0.5MPa(表压) 火火剂储存容器的容器阀和集流管之间的管道上设置了单向阀
储存装置由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置、驱动气体储瓶、瓶头阀、集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成 干粉储存容器设计压力可取1.2MPa或2. 5MPa压力级 干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于60s。 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气, 驱动压力不得小于干粉储存容器的最高工作压力 储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射,其环境温度应为-20 ~50度。
灭火剂钢瓶泄漏且未安装低泄高封阀 驱动气体钢瓶泄漏且未安装低泄高封阀 驱动气体管道泄漏 集流管上安全阀泄压装置未动作