环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。 试验压力为系统工作压力的1.5倍。 试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过20mg/kg。 试验的测试点设在系统管网的最高点。 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min。
当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min 当压力升至试验压力后,稳压2min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min
试验压力应为设计压力的 1.5 倍 试验宜采用清水进行,试验时,环境温度不应低于 5℃,当环境温度低于 5℃时,应 采取防冻措施 用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,应稳压 10min 从试验压力降至设计压力后,应稳压 10min
水压强度试验的测试点应设置在系统管网的最不利点 水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.05MPa 水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.01MPa 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压 力,稳压 24h,应无泄漏 水压试验时环境温度不宜低于 4℃。当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施
压力管道严密性试验分为闭水试验和闭气试验 无压管道水压试验分为预试验和主试验阶段 水压试验时向管道注水应从下游缓慢注入 下雨时可以进行闭气试验
水压强度试验合格后可直接进行水压严密性试验 试验压力0.96MPa,稳压12h,压力降0.01MPa 试验压力1.0MPa,稳压10h 试验压力1.2MPa,稳压24h
预试验和主试验 闭水试验和闭气试验 强度试验和严密性试验 满水试验和严密性试验
水压试验的环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施 压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 试压过程中管网出现轻微泄露,但不影响试验,则试验不必停止 干式系统和预作用系统除了进行水压试验外,还要进行气压试验,试验压力为0.28MPa 气压试验介质宜选择氮气或者二氧化碳
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃ 水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形 试验的测试点宜设在系统管网的最高点 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍
强度试验和严密性试验 预试验和主试验 闭水试验和闭气试验 满水试验和严密性试验
管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致 水压试验的环境温度不宜低于 4℃,当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施 压力升至试验压力后,稳压 5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力, 稳压 120min 冲洗时设置的专用排水管道的截面面积不应大于被冲洗管道截面面积的 60% 系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速 不宜小于 20m/s
无压管道水压试验分为预试验和主试验阶段 向管道注水应从下游缓慢注入 压力管道严密性试验分为闭水试验和闭气试验 下雨时可以进行闭气试验