环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。 试验压力为系统工作压力的1.5倍。 试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过20mg/kg。 试验的测试点设在系统管网的最高点。 当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压30min。
管道水压强度试验的试验压力为1.5MPa 试压所用压力表的量程为2.5MPa 水压强度试验时,先将管网内的空气排净,并缓慢升压至试验压力后,稳压30min后,管网无泄漏、无变形,管网内压力为1.42MPa 水压试验时环境温度低于5℃,水压试验时采取了防冻措施
进行水压试验时环境温度为4℃,未设置防冻措施 进行水压强度试验时测试点设在系统管网最低点,试验压力为1.4MPa,稳压0.5h后压力降至1.35MPa 使用压缩空气进行气压严密性试验,试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降至0.26MPa 系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填后与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验
水压强度试验的测试点应设置在系统管网的最不利点 水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.05MPa 水压强度试验的过程:缓慢升压,达到试验压力后,稳压 30min,管网应无泄漏、无 变形,且压力降不应大于0.01MPa 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为系统工作压 力,稳压 24h,应无泄漏 水压试验时环境温度不宜低于 4℃。当低于 4℃时,水压试验应采取防冻措施
水压强度试验合格后可直接进行水压严密性试验 试验压力0.96MPa,稳压12h,压力降0.01MPa 试验压力1.0MPa,稳压10h 试验压力1.2MPa,稳压24h
水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa 当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为工作压力加0.4MPa 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压强度试验应在试验压力下稳压30min,目测管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa 水压严密性试验应在达到试验压力后稳压24h且管网无泄漏
水压试验的环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施 压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 试压过程中管网出现轻微泄露,但不影响试验,则试验不必停止 干式系统和预作用系统除了进行水压试验外,还要进行气压试验,试验压力为0.28MPa 气压试验介质宜选择氮气或者二氧化碳
标准试验压力 低压充水压力 稳压时间 稳压控制压力范围
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃ 水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形 试验的测试点宜设在系统管网的最高点 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压 12h
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为1.6MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点 环境温度不应低于 5℃, 当低于 5℃时, 釆取防冻措施 管网注水时, 将管网内的空气排净, 缓慢升压 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行 达到试验压力后, 稳压 24h, 管网无泄漏
水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗后进行 气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力 应为 0.28MPa,且稳压 24h,压力降不低于 0.01MPa 管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致
将水压强度试验的测点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min,并观察管网的泄漏情况和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
水压强度试验压力为1.5MPa 水压强度试验达到试验压力,稳压30min后,管网应无泄漏.无变形,且压力降不大于0.05MPa 水压严密性试验压力为1.1MPa,稳压24小时,无泄漏 水压试验时环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应釆取防冻措施