你可能感兴趣的试题
排管顶部距地面,在人行道下为0.5m,一般地区为0.7m。施工时,先按设计要求挖沟,并将沟底夯实,再铺1∶3水泥沙浆垫层,将清理干净的管下到沟底,排列整齐,管孔对正,接口缠上胶条,再用1∶3水泥沙浆封实。整个排管对电缆人孔井方向有不小于1%的坡度,以防管内积水; 为了便于检修和接线,在排管分支、转弯处和直线段每50~100m处要挖一供检修用的电缆人孔井。人孔井的截面。为便于电缆在井内架在支架上便于施工与检修。人孔井要有积水坑; 为了保证管内清洁无毛刺,拉入电缆前,先用排管扫除器通入管孔内来回拉; 在排管中敷设电缆时,把电缆盘放在井口,然后用预先穿入排管眼中的钢丝绳把电缆拉入孔内,每孔内放一根电力电缆。排管口套上光滑的喇叭口,坑口装设滑轮。
电缆沟、电缆隧道 电缆排管 电缆终端塔、接头支架 电缆夹层、电缆竖井和工井
不应敷设在同一排管或电缆沟内 应敷设在同一排管或电缆沟内 应敷设在同一层 应分层敷设
排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍 埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m 交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内 敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm 电力排管通向电缆并时应有不小于0.1%坡度
直埋敷设、架空敷设 排管敷设、电缆沟敷设 隧道敷设、桥架敷设 电缆竖井敷设
交叉; 转角; 分支; 变更敷设方式为直埋或电缆沟敷设。
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 排管顶部距地面不宜小于0.5m 在排管转角处设置电缆人孔井 在排管分支处设置电缆人孔井
控制电缆的排管孔内径不应小于100mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 埋入地下的排管顶部至距地面,一般地区应不小于0.7m 在排管转角处设置电缆井 敷设在排管内的电缆应采用铠装电缆
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.5%的排水坡度 在排管转角处设置电缆人孔井 在排管分支处设置电缆人孔井
排管孔的内径不应小于150mm 排管有不小于0.1%的排水坡度 排管顶部距地面不宜小于0.5m 在排管转角处设置电缆入孔井 在排管分支处设置电缆人孔井