你可能感兴趣的试题
调整导线弧垂时,操作人员在耐张杆或终端杆上,利用三角紧线器(也可与双钩紧线器配合使用)调整导线的松紧; 若为多档耐张段,卡好紧线器后,即可解开架线杆上导线的绑线,并选择耐张段中部有代表性的档距观测弧垂; 若三相导线的弧垂均需调整,则应先同时调整好两个边相,然后调整中相。调整后的三相导线弧垂应一致; 在终端杆上对导线弧垂进行调整时,应在横担两端导线反方向做好临时拉线,防止横担因受力不均而偏转。
导线两悬挂点的连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂 弧垂对导线的受力情况影响不算太大 弧垂过大容易造成相问短路及其对地安全距离不够 弧垂过小,导线承受的拉力过大而可能被拉断,或致使横担扭曲变形 导线的弧垂是一档架空线内导线最低点与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离
弧垂的误差不应超过设计值的±7% 同档内各相导线弧垂宜一致 水平排列的导线弧垂相差不应大于50mm 观测弧垂时应实测导线或避雷线周围空气的温度 当紧线段在4档及以下时,靠近中间选择2档。
直线杆的横担应安装在正荷侧 转角杆、分支杆、终端杆及受导线张力不平衡的地方,横担应安装在张力反方向侧 多层横担均应装在同一侧 有弯曲的电杆、横担应装在弯曲侧,并使电杆的弯曲部分与线路的方向一致
弧垂过大易引起导线碰线,弧垂过小因导线受拉应力过大而将导线拉断; 弧垂过大易引起导线拉断,弧垂过小影响导线的载流量; 弧垂过小易引起导线碰线,弧垂过大因导线受拉应力过大而将导线拉断; 弧垂过小易引起导线拉断,弧垂过大影响导线的载流量。
紧线前,应检查导线是否都放在滑轮中。小段紧线亦可将导线放在针式绝缘子和顶部沟槽内,但不允许将导线放在铁横担上以免磨伤; 紧线时要有统一的指挥,要根据观测档对弧垂观测的结果,指挥松紧导线。各种导线不同温度下的弧垂值,应根据本地区电力部门规定的弧垂进行紧线; 紧线时,一般应做到每基杆有人,以便及时松动导线,使导线接头能顺利越过滑车或绝缘子; 根据紧线的导线直径,选用相应规格的紧线器。在使用时如发现滑线(逃线)现象,应立即停止操作,并采取措施(如在线材上绕上一层铁丝)再行夹住,使线材确实夹牢后,才能继续紧线。
导线两悬挂点的连线与导线最低点的垂直距离,称为弧垂 弧垂对导线的受力情况影响不算太大 弧垂过大容易造成相问短路及其对地安全距离不够 弧垂过小,导线承受的拉力过大而可能被拉断,或致使横担扭曲变形 导线的弧垂是一档架空线内导线最低点与导线悬挂点所连直线间的最大垂直距离。