试品电容量约15000pF,使用QS1型西林电桥,施加10kV测量其tgδ时,电桥分流器位置宜选定在( )档位置。
查看本题答案
包含此试题的试卷
注册电气工程师《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
用QS1型西林电桥测量介损时怎样选择分流器位置?假设被试品电容量约为4000pFU=10kV 分流器
使用QS1电桥时根据试品电容量估算R3的值若R3偏大很多时电桥才趋于平衡试问故障原因和如何检查
在现场使用QS1交流电桥时根据试品的大约电容量估算R3的值若R3的值偏大很多时电桥趋于平衡则故障的原
QS1型西林电桥正接线适用于被试品一端接地的情况
试品电容量约为15000pF当用10kVQS1型西林电桥测量其tgδ与C时电桥分流器档位 宜设置在档
0.01
0.025
0.06
0.15。
试品电容量约为15000pf当用10kvqs1型西林电桥测量其tgδ及C时电桥分流器档位宜设置在档
0.01
0.025
0.06
0.15
采用QS1交流电桥在现场测量设备的tgδ时若试品的电容量较小测量中出现负值一定是存在着电场干扰
使用QS1型西林电桥测量试品tgδ接通或断开电源时检流计灵敏度应在中间位置
试品电容量约为15000pF当用10kVQS1型西林电桥测量其tgδ及时 电桥分流器档位宜设置在档
0.01;
0.025;
0.06;
0.15。
在使用技术条件允许范围内QS1交流电桥的测量灵敏度与试验电压成比与标准电容器电容量成比
QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器可测量电容量为300PF~100μ F的试品
QS1电轿内有一套低压电源和抵押标准电容器可测量电容量为300PF~100uf的试品
用QS1型西林电桥测量介损时怎样选择分流器位置若被试品电容量约为4000pFU=10kV分流器应在何
QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器可测量电容量为300PF~100uF的试品
试品电容量约为15000pF当用10kVQS1型西林电桥测量其tgδ及C时电桥分流器档位宜设置在档
0.01;
0.025;
0.06;
0.15。
试品电容量约15000pF使用西林电桥施加10kV测量其tanδ时电桥分流器位置宜选定 在挡位置
0.01;
0.025;
0.06;
0.15。
为什么用QS1型西林电桥测量小电容试品介质损耗因数时采用正接线好
使用QS1型西林电桥测量试品tg接通或断开电源时检流计灵敏度应在中间位置
使用QS1交流电桥测量试品的电容量约为1500PF加压10kV电桥分流器的位置选择档为宜
0.01
0.025
0.06
0.15
使用QS1交流电桥测量试品的电容量约为15000pF加压10kV电桥分流器的位置选择哪一档为宜
0.01
0.025
0.06
0.15
热门试题
更多
简述感抗容抗电抗和阻抗的意义
简易保护接线的变电所侧阀式避雷器与主变压器或电压互感器间的最大电气距离一般不宜超过10m
由于空载线路开断时如断路器发生重击穿将产生严重的操作过电压对的线路断路器的要求是在电源对地电压为13pu.的条件下开断空载线路不发生重击穿
3~66kV系统开断并联电容补偿装置如断路器发生单相重击穿时电容器__端对地过电压可能超过;开断时如发生两相重击穿电容器极间过电压可能超过252UNC
大跨越档的绝缘水平不应低于同一线路的其他杆塔全高超过有避雷线的杆塔每增高10m应增加一个绝缘子
某热电厂安装2×125背压式机组110kV出线四回其中ⅠⅡ回均接至距电厂15km的220V变电气第ⅢⅣ回接至110kV地区电网内一个110kV变电所电厂所在110kV地区电网最大有功负荷达1600MW且全省已形成220k主网架全网装机容量已超过10000MW电厂主接线如图4所示本电厂的上网计量关口点设置在
送端系统为大型水电站水电站升压站220kV侧为双母线经过150kM同杆并架双回线送至受端地区系统同杆并架双回线之一发生单相接地故障继电保护正确动作但送端水电站220kV侧开关拒动水电站开关失灵保护动作后切除故障系统发生振荡对于双母线接线方式的升压站当某一连接元件发生故障且断路器拒绝动作时失灵保护动作应首先跳开以下哪种断路器
500kV架空送电线路每相为四分裂导线导线直径为34.82mm单位重量为2.388kg/mg=9.81搜集资料后组合气象条件应遵守一些原则下面哪条原则不恰当
500kV架空送电线路每相为四分裂导线导线直径为34.82mm单位重量为2.388kg/mg=9.81算出覆冰时每根子导线单位长度上综合荷载N/m覆冰厚度15mm
什么叫集肤效应
某热电厂安装2×125背压式机组110kV出线四回其中ⅠⅡ回均接至距电厂15km的220V变电气第ⅢⅣ回接至110kV地区电网内一个110kV变电所电厂所在110kV地区电网最大有功负荷达1600MW且全省已形成220k主网架全网装机容量已超过10000MW电厂主接线如图4所示本电厂应接受下列何种调度管理
无架空直配线的发电机当发电机与该变压器低压绕组未装设避雷器之间的母线桥或组合导线无金属屏蔽部分的长度大于50m才应采取防止感应过电压的措施
独立避雷针的接地装置与发电厂变电所接地网间的地中距离SE除应符合的要求外还规定SE不宜小于3m
进线无电缆段的GIS变电所在GIS管道与架空线路的连接处已经装设金属氧化物避雷器变压器或GIS一次回路的任何电气部分至该避雷器间的最大电气距离不超过130m则无需另加避雷器即可满足保护要求
什么叫串联谐振并联谐振各有何特点
什么是中性点位移现象
具有架空进线的及以上的敞开式__配电装置中如架空进线采用双回路杆用有同时遭到雷击的可能确定阀式避雷器与变压器最大电气距离时应按单回路运行考虑
送端系统为大型水电站水电站升压站220kV侧为双母线经过150kM同杆并架双回线送至受端地区系统同杆并架双回线之一发生单相接地故障继电保护正确动作但送端水电站220kV侧开关拒动水电站开关失灵保护动作后切除故障系统发生振荡在大电流接地系统中故障线路上的零序功率S0流动方向是
什么是相电流相电压和线电流线电压
可以在装有的建构筑地上架设未采取保护措施的引下线
为了限制330kV系统中在线路合闸和重合闸时产生的过电压最有效的措施是在断路器上安装合闸电阻
已知某电力系统2000年的发电量为500亿kWh其年量大负荷为1000万Kw日负荷率日最小负荷率=0.7该电力系统1995年的发电量为300亿kWh该系统2000年的年最大负荷利用率为
为限制3~66kV系统操作并联电容补偿装置操作过电压常按图2图3配置F1~F4避雷器请按断路器性能及投切情况分别选择合适的避雷器配里方案在电源侧有单相接地故障不要求进行电容补偿装置开断操作时宜采用下列哪种避雷器配置方案
对于设备的标准绝缘水平额定雷电冲击耐受电压峰值和额定短时工频耐受电压有效值分别是325kV155kV
什么叫有功什么叫无功
什么是三相交流电源它和单相交流电比有何优点
单机容量为1500~6000kW不含6000kW或少雷区及以下的直配电机的保护接线中对于3kV和6kV线路进线保护段长度l0与排气式避雷器接地电阻R的关系即l0/R应符合l0R≥200要求
某热电厂安装2×125背压式机组110kV出线四回其中ⅠⅡ回均接至距电厂15km的220V变电气第ⅢⅣ回接至110kV地区电网内一个110kV变电所电厂所在110kV地区电网最大有功负荷达1600MW且全省已形成220k主网架全网装机容量已超过10000MW电厂主接线如图4所示认为本电厂应
配电装置的作用和类型是什么
电压范围Ⅱ变电所电气设备与操作过电压的绝缘配合中电气设备内绝缘相对地额定操作冲击耐压与避雷器操作过电压保护水平间的配合系数的取值不应115倍