为限制3~66kV系统操作并联电容补偿装置操作过电压,常按图2、图3配置F1~F4避雷器,请按断路器性能及投切情况分别选择合适的避雷器配里方案。在电源侧有单相接地故障不要求进行电容补偿装置开断操作时,...

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

补偿空载长线路电容效应的作用,降低工频电压升高  降低操作过电压  避免发电机带空长线出现自励过电压  降低超__线路的有功损耗  向系统发出无功功率  
3.0(p.u.)  4.0(p.u.)  3.2(p.u.)  相间操作过电压取相对地过电压的1.5倍  
限制雷电过电压  限制操作过电压  限制工频过电压  限制谐振过电压  
电压升高  操作过电压  电压升高和操作过电压  电压  
限制并联电容补偿装置容量;  采用开断时不重击穿的断路器;  装设金属氧化物避雷器;  增加并联电容补偿装置电抗器的电抗率。  
感应雷过电压  工频过电压  操作过电压  谐振过电压  
一般由雷电过电压决定绝缘水平,以避雷器的雷电保护水平为基础进行配合,外绝缘常由泄漏比距控制;  电气设备的绝缘水平,在正常情况下能够耐受操作过电压,一般不采用专门限制内过电压措施;  配电装置中的绝缘子串,空气间隙的操作过电压要求的绝缘水平,以计算用最大操作过电压为基础进行绝缘配合;  操作过电压要求的绝缘水平,以避雷器的操作过电压保护水平为基础配合。  
操作电容负荷过电压  操作电感负荷过电压  传递过电压  解列过电压  闪歇电弧过电压  
操作过电压叫做内部过电压;  在系统操作或故障情况下,可能会出现操作过电压;  谐振过电压是由于电力网中的电容元件和电感元件(特别是带铁芯的铁磁电感元件)参数的不利组合而产生的谐振;  在故障情况下一定会出现操作过电压。  
35kV及以下低电阻接地系统,其相对地计算用最大操作过电压标么值取3.0;  66kV及以下(除低电阻接地系统外),其相对地计算用最大操作过电压标么值取4.0;  110kV及220kV系统,其相对地计算用最大操作过电压标么值取3.0;  3~220kV系统,其相间计算用最大操作过电压标么值取相应的相对地计算用最大操作过电压标么值的1.3~1.4倍。  
阀式避雷器  并联电容  并联阻抗  串联电容  