对所有Ⅰ、II类负荷均应设备用电源和装设备用电源自动投入装置; 对所有I 、II类负荷均应设备用电源,备用电源根据接线方式不同可采用自动或手动投人; 对所有Ⅰ、Ⅱ类负荷均应设备用电源,Ⅰ类负荷当采用专用备用方式时,应设备用电源自动投入装置,Ⅱ类负荷备用电源可采用手动投入; Ⅲ类负荷可不设置备用电源。
矿井应当有两回路电源线路 采用单回路供电时,必须有备用电源 备用电源应当每月至少进行一次启动试验 备用电源应当每10天至少进行一次运行试验
备用照明灯具不可采用正常照明灯具 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电 发生火灾时仍需工作、值守的区域,应设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等区域应设置备用照明、疏散照明和疏散指 示标志
EPS 电源; UPS 电源 集中蓄电池电源;内装蓄电池应急灯;备用电源 内装蓄电池应急灯;集中蓄电池电源;双回路切换供电,再加蓄电池 带蓄电池的应急灯;集中蓄电池电源; UPS 电源
保证备用电源在电压、工作回路断开后才投入备用回路 工作回路上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作 手动断开工作回路时,不启动自动投入装置 保证自动投入装置只动作一次 备用电源自动投入装置动作后,如投到故障上,必要时,应使保护加速动作 备用电源自动投入装置中,可设置工作电源的电流闭锁回路
EPS 电源; UPS电源 集中蓄电池电源;内装蓄电池应急灯;备用电池 内装蓄电池应急灯;集中蓄电池电源;双回路切换供电,再加蓄电池 带蓄电池的应急灯;集中蓄电池电源; UPS电源
自动投入装置动作两次 备用电源自动投入装置中,可设置工作电源的电流闭锁回路 保证备用电源在电压、工作回路断开后才投入备用回路 手动断开工作回路时,不启动自动投入装置
可以不设置备用电源 从主变低压侧再引一回路电源作为备用电源 从主变__侧引一回路电源作为备用电源 从电厂附近引一回可靠电源作为备用电源
保证备用电源在电压、工作回路断开后才投入备用回路 工作回路上的电压,不论因何原因消失时,自动投入装置均应延时动作 手动断开工作回路时,不启动自动投入装置 保证自动投入装置只动作一次 备用电源自动投入装置动作后,如投到故障上,必要时,应使保护加速动作 备用电源自动投入装置中,可设置工作电源的电流闭锁回路
当消防用电负荷为一级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,按防火分区设置自动切换应急照明配电箱 当建筑物消防用电负荷为一级,采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,以树干式或放射式供电 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电
采用交流220V供电,但需单独的供电回路; 采用交流220V消防电源供电; 采用主电源(即消防电源)和直流备用电源供电; 用UPS装置供电。
消防水泵、电动阀门、火灾探测报警与灭火系统、火灾应急照明应按Ⅰ类负荷供电 消防用电设备采用双电源或双回路供电时,应在最末一级配电箱处自动切换 应急照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于20min 消防用电设备应采用单独的供电回路,当发生火灾切断生产、生活用电时,仍应保证消防用电,其配电设备应设置明显标志 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要
当灯具采用集中电源供电时,灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供 当灯具采用自带蓄电池供电时,灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为 灯具供电 水平疏散区域避难走道的灯具应单独设置配电回路 非人员密集场所,多个相邻防火分区不可设置一个共用的应急照明配电箱 集中电源的输出回路不应超过 6 路
对可控硅调光系统采用带抗干扰滤波线路供电 舞台调光照明供电与扩声系统的供电分别设置电源变压器 当不能采取两台变压器分别供电时,则电声系统可采用1:1隔离变压器及交流电子稳压电源供电 电声系统应设置备用电源
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源 火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源 当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置