你可能感兴趣的试题
输送剧毒液体的管道阀门 输送有毒气体的管道阀门 输送可燃流体的管道阀门 输送设计压力大于1.0MPa的非可燃流体管道的阀门 输送设计温度小于-29℃或大于186℃的无毒流体管道的阀门
泄漏性试验的试验介质宜采用空气 试验压力为设计压力的1.15 倍 泄漏性试验应在压力试验前进行 泄漏性试验可结合试车一并进行 输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
输送毒性程度为极度危害介质的管道 输送火灾危险性为甲类可燃液体(包括液化烃),且设计压力等于2.0MPa的管道 输送火灾危险性为甲类可燃气体,且设计压力等于4.0MPa的管道 输送火灾危险性为乙类可燃气体,且设计压力等于10.0MPa的管道
试验介质宜采用真空 试验压力为设计压力的1.15倍 输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄露性试验 泄漏性试验可结合试车一并进行 泄露性试验应在压力试验之前进行
泄漏性试验的试验介质宜采用空气 试验压力为设计压力的1.15倍 泄漏性试验应在压力试验前进行 泄漏性试验可结合试车一并进行 输送极度和高度危害介质的管道必须进行泄漏性试验
根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验 对 GC1 级管道,经设计和建设单位同意,可在试车时用管道输送的流体进行压力试验 管道气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍 压力试验是以液体或气体为介质,以检验管道强度和严密性的试验
输送可燃流体管道的阀门 输送剧毒流体管道的阀门 输送有毒流体管道的阀门 输送无毒流体管道的阀门 输送非可燃流体管道的阀门
输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验 泄漏性试验应在压力试验合格后进行 试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力 泄漏性试验应重点检验阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等,以发泡剂检验不泄露为合格 试验介质宜采用液体,试验压力大干设计压力
输送剧毒流体、有毒流体、可燃流体的管道必须进行泄漏性试验 试验介质宜采用空气,试验压力为设计压力的 1.15 倍 泄漏性试验应在压力试验合格后进行 泄漏性试验应重点检验法兰或螺纹连接处