当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

各类压力容器都应装设压力表。压力表的选用和校验应符合:工作压力小于2.45MPa时,压力表精度不低于1.5级。工作压力等于或大于2.45MPa时,压力表精度不低于2.5级()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

压力表盘大小应保证司炉工人能清楚地看到压力指示值,表盘直径不应小于10mm  压力表表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.0倍,最好选用3倍  压力表的装置、校验和维护应符合国家计量部门的规定  压力表装用前应进行校验,并且在刻度盘上画红线指示出工作压力  压力表装用后每年至少校验一次  
表盘直径不应小于50mm  表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~3倍  中压容器使用的压力表精度不应低于1.5级  
购买锅炉压力容器用的安全阀、爆破片、压力表、水位表(液面计)、测温仪表和保护装置等安全附件,必须选用有制造许可证的单位生产的产品,并验收合格。安全阀、压力表首次使用必须校验。  安全附件必须按经验校验。有关管理(校验)单位和各使用车间应建立安全附件台帐和校验、修理、更换记录。安全阀校验后应挂有标明校验编号、所装设备使用证号、整定压力、下次校验日期的标牌,并有铅封标记。压力表的校验应防止校验标签脱落和字迹掉色。  使用车间应在压力表刻度盘上划出指示最高工作压力的黄线。黄线若划在封面玻璃上,则应防止玻璃转动或在玻璃上标出零位点。  使用车间改变安全阀、爆破片的型号规格,必须经过设计部门的核算和安监部、机动部、建安公司的同意。"  
选用的压力表必须与压力容器的介质相适应  中压及__容器使用的压力表精度不应低于1.5级  压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~3.0倍  以上都是  
选择压力表必须与压力容器的介质相适应  低压容器使用的压力表精度不低于2.5级  中压及__容器使用的压力表精度不低于1.5级  
压力表的量程  压力表精度  压力表的表盘直径  以上都是  