天然气管可与热力管道同仓敷设 热力管道可与电力电缆同仓敷设 110kv及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置 给水管道进出综合管廊时,阀门应在管廊内布设
城市成片开发区域的新建道路可以根据功能需求同步建设地下综合管廊 老城区结合旧城更新因地制宜地安排地下综合管廊建设 沿交通流量较大的公路应同步建设地下综合管廊 城市道路与铁路交叉处应优先建设地下综合管廊 现有城市架空线入地工程可建设缆线型综合管廊
城市成片开发区域的新建道路可以根据功能需求同步建设地下综合管廊 老城区结合旧城更新因地制宜安排地下综合管廊建设 沿交通流量较大的公路应同步建设地下综合管廊 城市道路与铁路交叉处应优先建设地下综合管廊 现有城市架空线入地工程可建设缆线型综合管廊
电力综合管廊 干线综合管廊 缆线综合管廊(电缆沟) 信息综合管廊 支线综合管廊
地下综合管廊避免了城市道路出现“拉链式修补”的弊端 管廊内设置溢水沟,坑壁采用的钢筋混泥土是复合材料 管廊工程内各类管线均以耐腐蚀的纯铁制成 建造管廊时对废旧金属进行回收可减少对环境的污染
支线综合管廊不宜设置在人行道的下面 干线综合管廊宜设置在机动车道的下面 支线综合管廊宜设置在机动车道的下面 支线综合管廊不宜设置在非机动车道的下面
综合管廊的消防设备.应急照明设备应按二级负荷供电 管廊灯光疏散指示标志应设置在距地坪高度1.0m以下,间距不应大于20m 综合管廊应以防火分区作为配电单元 管廊内疏散应急照明照度不应低于10.0lx,应急电源持续供电时间不应小于30min
管廊内设置的灭火器材,设置间距不应大于60m 干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室支线综合管廊中容纳6根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统 天然气报警浓度设定值(上限值)不应大于其爆炸下限值(体积分数)的25% 管廊内正常通风换气次数≥3次/h,事故通风换气次数≥6次/h 综合管廊的消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按二级负荷供电
综合管廊不具备抗浮条件时,施工期间严禁停止降排水 沟槽的支撑应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则 降水排水施工终止抽水后,应统一用砂、石填实 在管廊顶部1000mm范围内,禁止大型压路机直接在管廊顶板上部施工
管线交叉时,自流管道应避让压力管道 布置综合管廊时,热力管通常与电力管、供水管合沟敷设 管线覆土深度指地面到管顶(外壁)的距离 工程管线综合主要考虑管线之间的水平净距
输送原站-大型用户 综合管廊-小型用户 输送原站-终端用户 输送原站-小型用户