你可能感兴趣的试题
16mm2 2*16mm2 25mm2 2*25mm2
输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线 输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线 消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆 火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线 消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
铝芯绝缘导线和铝芯电缆 铜芯绝缘导线和铜芯电缆 矿物绝缘电缆 控制电缆
消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆 消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线 供电线路应选择耐火铜芯电缆 火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线 消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线
输入模块的通信总线采用阻燃铜芯导线 输出模块的电源总线采用阻燃耐火铜芯导线 消防广播扬声器的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆 火灾探测器的通信总线采用阻燃铜芯导线 消防电话分机的信号传输总线采用阻燃铜芯电缆
铜芯绝缘导线 电缆金属管 铜芯软线 铜芯电线 铝芯绝缘导线
火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应釆用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 火灾自动报警系统采用220/380V的供电和控制线路,应釆用电压等级不低于交流450/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆 穿管敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为0.5mm2 线槽内敷设的绝缘导线,线芯的最小截面面积为1mm2 多芯电缆线芯的最小截面面积为0.75mm2
消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值不应大于2Ω;采用共同接地时,接地电阻值不应大于1Ω 当采用共同接地时,应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体。专用接地干线应选用塑料绝缘铜芯电线或电缆两根,其线芯截面面积不应小于15mm2 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线,应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2 各种火灾报警控制器、防盗报警控制器和消防控制设备等电子设备的接地及外露可导电部分的接地,均应符合接地及安全的有关规定 接地装置施工完毕后,应按规定测量接地电阻,并作记录
铜芯绝缘导线 电缆金属管 铝芯绝缘导线 防腐绝缘导线 镀锌铜线绝缘导线
交流110V 交流220V 交流250V 交流340V