消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m 在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装 消防应急照明灯具凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以上 不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上
安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格,才能安装灯具; 影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具; 导线绝缘测试合格,才能灯具接线; 高空安装的灯具,地面通断电试验合格,才能安装。
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m 在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装 消防应急照明灯具凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以上 不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上
消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m 在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装 消防应急照明灯具凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以上 不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上
消防应急照明灯具应均匀布置 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m 在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装 消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管 消防应急灯具宜安装在难燃烧墙体和难燃烧装修材料上
安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格 影响灯具安装的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后 导线绝缘测试合格 高空安装的灯具,地面通断电试验合格
嵌入式日光灯一般安装在吊顶内,如嵌入式日光灯光带,应敷设在吊顶内的轻钢龙骨上 轻型光带的支架不可以直接固定在主龙骨上 灯具对称安装,其纵向中心轴线应在同一直线上,偏斜不应大于15mm 嵌入式日光灯安装应首先找出照明配电箱的位置,按设计施工图放线,找准灯位和各个灯开关位置 当吊顶装饰盖板未封顶前,应提前将接线盒或管线引至灯位附近,以便与底盘进行连接线
消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管 在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于3m 在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装 消防应急照明灯具应均匀布置