细水雾灭火系统是开式系统 细水雾灭火系统是闭式系统 开式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启 闭式系统分区控制阀是常闭状态,火灾时开启
闭式系统的作用面积不宜小于 140 ㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过 100 只 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于 30s 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾
细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾、带电设备火灾 局部应用的开式细水雾灭火系统,其喷头与保护对象的距离不宜大于0.5m 细水雾灭火系统喷头最低设计工作压力不应小于 1.20MPa 当场所内设置吊顶时,闭式细水雾灭火系统中的喷头可贴邻吊顶布置
0.1MPa 1.0MPa 1.2MPa 1.6MPa
闭式细水雾系统应按楼层或防护区设置分区控制阀 闭式细水雾系统应在每个分区控制阀后管网的最不利点处设置泄放试验阀 闭式细水雾系统应在系统管网的最低点处设置泄水阀 闭式细水雾系统的最高点处宜设置手动排气阀
喷头布置应能保证细水雾完全包容或覆盖保护对象或部位 喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的1/2 喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm 当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置 喷头与保护对象的距离不宜小于0.5m
喷头的最小喷雾强度应为2.0L(min.m2) 系统的作用面积不应大于140m2 喷头布置间距不应大于2.5m 系统每套泵组所带喷头数量不应超过100只
电缆隧道 采用非密集柜储存的图书库 采用非密集柜储存的资料库 采用非密集柜储存的档案库
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
-喷头的最小喷雾强度应为2.OL/(min.m2) 系统的作用面积不应大于140m2 喷头布置间距不应大于2.5m 系统每套泵组所带喷头数量不应超过100只
喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa 闭式系统的作用面积不宜小于140㎡ 用于保护室内油浸变压器时,当变压器高度为3m时,喷头可不分层布置 备用喷头数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的1%,且分别不应少于10只
洁净气体灭火系统 细水雾灭火系统 惰性气体灭火系统 墙壁栓灭火系统