你可能感兴趣的试题
①②③④⑤⑥ ①②③④⑥⑤ ①④②③⑥⑤ ①⑥②③④⑤
毛地板铺设时板间缝隙不大于3mm 毛地板与墙之间留有8-12mm空隙 面层铺设时,面板与墙之间留有8~12mm空隙 木踢脚线与面层的接缝允许有3mm偏差值
毛地板铺设时板间缝隙不大于3mm 毛地板与墙之间留有8~12mm空隙 面层铺设时,面板与墙之间留有8~12mm空隙 木踢脚线与面层的接缝允许有3mm偏差值
土钉支护适用于水位高的地区,土层为黏土、砂土和粉土 土钉支护工艺中喷射混凝土在__空气作用下,高速喷向喷面,在喷层与土层间产生嵌固效应,从而改善了边坡的受力条件,有效地保证边坡稳定 土钉支护是新兴的挡土支护技术,最先用于基础深基坑支护,20世纪90年代在隧道及治理滑坡中应用 土钉支护工艺,应先喷后锚,严禁先锚后喷
地下连续墙加钢内撑 地下连续墙加混凝土内撑 预制排桩加混凝土内撑 土钉墙
当上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的75%后方可进行下层施工 基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段分层进行 坡面平整度的允许偏差宜为±20mm 在坡面喷射混凝土支护之前应清除坡面虚土
土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1 土钉钻孔直径宜为80~120mm 常用注浆材料为水泥浆或水泥砂浆且其强度等级不低于M10 土钉必须和面层有效连接 面层喷射混凝土厚度不小于100mm,强度等级不低于C20
毛地板铺设时板间缝隙不大于3mm 毛地板与墙之间留有8~12mm空隙 面层铺设时,面板与墙之间留有8~12nm~空隙 木踢脚线与面层的接缝允许有3mm偏差值
当上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的75%后方可进行下层施工 基坑开挖和土钉墙施工应按设计要求自上而下分段分层进行 坡面平整度的允许偏差宜为±20mm 在坡面喷射混凝土支护之前应清除坡面虚土
土钉墙墙面坡度不宜大于1:0.1 土钉长度不应小于8m,间距宜为1~2m;倾角宜为15°~35° 采用多层土钉时,上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后,方可开挖下层土方及进行下层土钉施工 采用抗拉试验检测土钉承载力时,同一条件下,试验数量不宜少于土钉总数的1%,且不应少于3根
开挖工作面→铺设固定钢筋网→土钉施工→喷射混凝土面层 土钉施工→开挖工作面→铺设固定钢筋网→喷射混凝土面层 铺设固定钢筋网→开挖工作面→土钉施工→喷射混凝土面层 开挖工作面→土钉施工→铺设固定钢筋网→喷射混凝土面层
先挖基坑,后做土钉墙 先做土钉墙,后挖基坑 先挖2m基坑后做土钉墙,再挖2m基坑再做土钉墙 先做土钉墙后挖2m基坑,再做土钉墙再挖2m基坑
土钉抗拔承载力检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层中的土钉检测数量不应少于3根 土钉抗拔承载力检测应在注浆固结体强度达到10MPa或达到设计强度的75%后进行 面层喷射混凝土的现场试块强度试验,每500m2面积的试验数量不应少于一组,每组试块不应少于3个 面层喷射混凝土的厚度检测,全部检测点的面层厚度平均值不应小于厚度设计值,最小厚度不应小于厚度设计值的85%’
毛地板铺设时板间缝隙不大于3mm 毛地板与墙之间留有8—12mm空隙 面层铺设时,面板与墙之间留有8—12mm空隙 木踢脚线与面层的接缝允许有3mm偏差值