首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
为控制装置与继电保护装置的正常运行,要求这些电子设备本 身具有符合要求的抗电磁干扰能力
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业题库四十三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
微机继电保护装置对运行环境有什么要求
继电保护装置的电磁兼容性是指它具有一定的耐受电磁干扰的能力对周围电子设备产生较小的干扰
下述二次系统上的工作既不影响一次设备正常运行又不需要做安全措施哪些应填用变电站发电厂第二种工作票
继电保护装置或安全自动装置改变装置原有定值
继电保护装置做传动试验
在控制室内保护屏上清扫二次回路
制定35kV及以下继电保护装置的不停电检查计划需同时考 虑本间隔的一次设备运行状况特点
有些撤除继电保护装置的规定不正确的的是
凡设有继电保护装置的电气设备,不得无继电保护运行,必要时经过供电调度的批准,允许在部分继电保护暂时撤出的情况下运行
凡设有继电保护装置的电气设备,不得撤除继电保护装置
主变压器的重瓦斯和差动保护不可以同时撤除
馈线的各段阻抗保护和电流保护不可以同时撤除
按照电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程对远方跳 闸保护装置的评价原则是启动侧设备按_____
在确保人身安全和设备安全的运行条件下允许有关的__设备和二次回路 不停电进行下列工作正确的是
测量、信号、控制和保护回路上进行较简单的作业
改变继电保护装置的整定值,但不得进行该装置的整定调整后试验
当电气设备有多重继电保护,经电力调度批准短时撤出部分保护装置时,在撤出运行的保护装置上的作业
更换熔丝
更换保护装置
智能变电站继电保护技术规范规定保护装置智能终端等智能电子设备间的相互启动相互闭锁位置状态等交换信息可
供电企业继电保护部门应贯彻执行有关继电保护装置 规程标准和规定负责为地区调度及现场运行人员编写__微
在继电保护装置安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时要与运行设备保持_____
为控制装置与继电保护装置的正常运行一方面要求这些电子设备本身具有符合要求的抗电磁干扰能力
继电保护装置安全自动装置自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响设备正常运行的工作应填用第二种
继电保护装置正确动作率是评价继电保护装置的运行符合预定功能和动作要求程度的综合性指标也是保证电网安全
继电保护装置安全自动装置自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时不影响正常运行的工作
一次设备;
低压设备;
__设备;
__配电设备安装继电保护装置的目的是保证供电线路及设备的安全可靠运行这是保证供电质量的必要措施对于继
结构
电压
频率
中性点的运行和接线方式
为了保证供配电系统一次设备安全可靠地运行需要有许多辅助电气设备对其工作状态进行和如测量表计控制电器信
微机继电保护装置投入运行后发生第一次区内外故 障继电保护人员应通过分析微机继电保护装置的实际测量值
以下哪条不是现场运行人员的职责范围
负责记录并向主管调度汇报微机继电保护装置和有关设备的信号指示及打印报告等情况
掌握微机继电保护装置显示信息的含义
对微机继电保护装置和有关设备进行巡视
微机继电保护装置发生不正确动作时,应调查不正确动作原因,并提出改进措施
继电保护装置是一种能____________________有选择性地切除故障设备或 线路的电源或者
继电保护装置是反映电力系统中各种电气设备和的自动装置
不正常运行状态
安全运行
正常运行状态
故障
热门试题
更多
继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时其变 比误差不大于5%
220kV及以上系统主保护装置投运率仅指线路纵联保护和电力 主设备差动保护装置投运率
信号回路由专用直流空气开关直流熔断器供电不得与其 他回路混用
电感性负载并联以适当电容器后可使线路的总电流减小
晶体三极管在放大交流信号时其集电极电压既有直流静态电压 又有交流信号电压
当一次回路发生故障时继电保护装置能将故障部分无选择地 迅速切除故障并发信号保证一次设备安全可靠经济地运行
来自开关场的电压互感器二次回路的4根引入线和开口三角绕 组的2根引入线可以使用同一根电缆引入控制室
在同一接地系统中所有出线均装设两相不完全星型接线的电流 保护电流互感器都装在同名两相上这样发生不同线路两点接地短 路时可保证切除一条线路的几率为2/3
在最大运行方式下电流保护的保护范围大于最小运行方式下的 保护范围
装置所测定的动作时间应是以向被试装置通人模拟的故障电 压电流量开始到装置向断路器发出调闸脉冲为止的全部时限
瓦斯继电器引出线应采用防油线
查找直流接地处理时不得造成直流短路和另一点接地
断路器气压或液压降低到不允许重合闸时应闭锁重合闸
电流速断保护的特点是动作迅速并且能保护本线路的全长
对装置回路内个别继电器动作时间的测试可以拆动回路上的 接线
电流互感器两相电流差接线只用来反应相间短路
变压器差动保护为了减小不平衡电流常选用铁芯不易饱和的 电流互感器一般选用0.5级
双母线接线的母差保护采用电压闭锁元件是因为有二次回路切 换问题一个断路器接线的母差保护不采用电压闭锁元件是因为没有 二次回路切换问题
通常采用施加单项电压来模拟两相短路的方法来整定负序电压 继电器的动作电压如继电器的BC两端短接后对A端子加入单 相电压为9V那么负序电压继电器的动作电压整定值为3V
用空触点闭合/断开方式检查开关量的分辨率时调整空触点 闭合/断开时间为10ms/10ms要求装置的闭合断开时间误差均不大 于1ms
故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗负序综合阻抗等于正序 综合阻抗时单相接地电流大于三相短路电流
双稳态电路是具有记忆计数功能的电路
直流两点接地可能造成断路器拒动也可能造成断路器误动
跳闸回路中电流自保持继电器的动作电流必须大于跳闸电流 的50%
在所有圆特性的阻抗继电器中当整定阻抗相同时工频变化量 阻抗继电器躲过渡电阻能力最强
我国相应规程规定110kV及以上电压变电所的地网接地电阻 值不得大于0.5欧当故障电流通过地网注入大地时在变电所地网 与真实大地远方大地间将产生电位差一般称为地电位升其值 为入地的故障电流部分与地网电阻的乘积
大接地电流系统中发生接地故障时变压器中性点零序电压为 零
二次回路的任务是通过对一次回路的监察测量来反映一次回 路的工作状况并控制一次系统二次回路地重要性在于一旦二次回 路发生故障常会破坏或影响电力生产的正常运行
按最大负荷电流整定的线路过电流保护在正常负荷电流下由 于电流互感器的极性接反而可能误动作的接线方式为两相三继电器 式不完全星形接线
把应作星形连接的电动机接成三角形电动机将烧坏
热门题库
更多
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试