I类电能表至少每3个月现场检验一次;II类电能表至少每12个月现场检验一次;III类电能表至少18个现场检验一次。
查看本题答案
包含此试题的试卷
电能计量检定考试《电能计量检定考试》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
规定运行中的Ⅰ类电能表现场检验时间是
每3个月至少一次
每半年一次
每3个季度一次
每2年一次
Ⅱ级类电能表至少每个月现场检验一次
3
4
6
2
电能表现场校验标准至少每在实验室比对一次
1个月
3个月
6个月
12个月
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定运行中的电能计量 装置应定期进行电能表现场检验I
Ⅱ类电能表至少每3个月现场检验一次
为及时掌握标准电能表电能表及互感器检定装置的误差变化情况电能计量所室应至少每进行误差比对一次发现问题
三个月
六个月
1年
2年
根据DL/T448-2016规定电能表现场检验的周期正确的是
I类电能计量装置宜每6个月现场检验一次
II类电能计量装置宜每12个月现场检验一次
III类电能计量装置宜每24个月现场检验一次
Ⅳ类电能计量装置宜每48个月现场检验一次
Ⅱ类电能表至少6个月现场校验一次
电能计量装置技术管理规程DL/T448-2016规定运行中的电能计量 装置应定期进行电能表现场检验I
Ⅰ类电能表至少3个月现场校验一次
Ⅰ类电能表至少每现场检验一次Ⅱ类电能表至少每现场检验一次Ⅲ类电能表至少现场检验一次
电能计量装置技术管理规程DL/T448---2000规定I类电能表至少每____________现场
关于电能表现场校验周期说法正确的是
I类电能表每三个月校验一次
Ⅱ类电能表每半年校验一次
Ⅲ类电能表每一年校验一次
所有电能表的校验周期都是一年
运行中的I类电能表规定现场检验时间是
每 3 个月至少一次
半年一次
3 个季度一次
每 2 年一次
Ⅰ类电能表至少现场检验一次
3个月
6个月
1年
2年
为及时掌握标准电能表电能表及互感器检定装置的误差变化情况电能计量所室应至少每行误差比对一次发现问题及
三个月
六个月
一年
二年
运行中的I类电度表规定现场检验时间是
每3个月至少一次
半年一次
3个季度一次
每两年一次
运行中的电能计量装置应定期进行电能表现场检验II类电能计量装置宜每6 个月现场检验一次
电能表现场校验标准至少每在实验室比对一次
1个月
3个月
6个月
12个月
Ⅲ类电能表至少一年现场校验一次
热门试题
更多
测定电能表标准装置的输出功率稳定度时应选择在装置带常用量限的上限cosφ=1.0和cosφ=0.5感性最大负载的测试条件下分别进行测定
当多功能电能表电压线路全部断电后直流备用电源应能保持表类所有数据和维持内部时钟正常运行不小于100d
不平衡负载试验2.0级三相电子式电能表在每组元件功率因数为0.5感性负载电流为Ib的情况下基本误差限为±3.0
标准电能表在24小时内的基本误差改变量的绝对值%不得超过该表基本误差限绝对值的1/5
机电式感应系电能表转盘转数与计度器示数之间的关系必须跟铭牌上的电能表常数相同
标准电能表电压接线时必须注意每相电压的高低电位端一般电压低端指的是电压为额定值时其对地电势低的一端
电压回路加参比电压对三相电能表加对称的三相参比电压电流回路中无电流时安装式电能表在启动电流下产生1个脉冲的5倍时间内输出不得多于1个脉冲
0.1级电能表标准装置中配套使用的标准电压电流互感器的准确度等级应为0.01级
安装式电子式电能表的检定项目有工频耐压试验潜动试验启动试验校核常数测定基本误差
当多功能电能表测量单元在大于启动电流但小于0.05Ib下运行时数据处理单元应工作正常
电子式电能表在电压回路加参比电压电流回路中无电流时安装式电能表在启动电流下产生一个脉冲的20倍时间内测量输出应不多于1个脉冲
比较法测定0.2级和0.5级电能表的误差时所用监视电压电流的仪表的相对误差不应超过0.2%和0.5%
测定电子式电能表基本误差时要求频率对额定值的偏差对于0.2级和0.5级表应不超过±0.2%
电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差应不超过装置准确度等级值的1/5
电子式多功能电能表电压线路视在功率消耗不应超过10VA
电能表标准装置上的开关按钮和调节手柄应有功能及升降方向标志
DS864-2型三相三线有功电能表铭牌标注额定电压3100V标定电流336A常数为1000r/kWh则其圆盘的额定转速为0.14433762r/s
0.5级安装式电能表的启动电流是0.002Ib
测定电能表标准装置的标准偏差估计值对每个检验点进行不少于5次测定并且在相邻测量之间控制开关和调整设备应加以操作
电能表标准装置电压回路接入标准表与被检表端钮之间的电位差测量时对接入电压互感器的装置应测量被检表与电压互感器次级同相端钮间的电位差
测定电能表基本误差时应按负载电流逐次减少的顺序进行
被检电能表为2级时检定装置电压表的准确度不应低于1.0级
电能表标准装置调节器的调节细度应不大于装置中工作标准表等级值的1/2
0.2级的电能表检定装置用于检定0.2级及以下的电能表
0.1级电能表标准装置的检定周期不超过2年
0.1级电能表标准装置移相调节器的调节细度应不大于0.1°
电能表的相对误差应按规定的间距化整在需要引入检验装置系统误差进行修正时应先化整后修正
1.0级安装式电子电能表的标准偏差估计值应不大于0.1%
测量电能表误差重复性应在cosφ=1.0cosφ=0.5L时Ib负荷点做测量试验
电能表检定装置的准确度反映了各类误差的综合包括装置的系统误差和随机误差