安装架桥、线槽时,架桥、线槽的平直度和垂直度允许偏差不应超过全长的( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰  照明母线槽水平偏差全长不应大于10mm  照明母线槽垂直偏差全长不应大于10mm  母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm  母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节  
垂直安装时应设置弹簧支承器   每节母线槽的绝缘电阻值不应小于 0.5MΩ  水平安装时,每节母线槽的支架不应少于 1 个   母线槽必须敷设在气体管道和热力管道的下方  母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵  
绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行  照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm  母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置  母线槽连接部件应与本体防护等级一致  母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω  
机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过3mm  机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过5mm  机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过2mm  机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过4mm  
每节母线槽的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ  母线槽水平安装时,圆钢吊架直径不得小于6mm  水平安装时,每节母线槽的支架不应少于1个  垂直安装时应设置弹簧支架  母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵  
配电母线槽水平度偏差不大于 1.5‰  照明母线槽水平偏差全长不应大于 15mm  配电母线槽水平偏差全长不应大于 10mm  照明母线槽垂直偏差全长不应大于 10mm  母线与外壳同心,允许偏差应为±5mm  
机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过3mm  机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过5mm  机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过2mm  机柜必须垂直安装,安装完毕后,水平、垂直度偏差均不应超过4mm  