天然气管可与热力管道同仓敷设 热力管道可与电力电缆同仓敷设 110kv及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置 给水管道进出综合管廊时,阀门应在管廊内布设
供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的左侧或上方 地沟内管道安装,与沟壁的净距(保温层外表面)为100~150mm 人行地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于2.5m 通行车辆地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于4.5m 跨越铁路,架空敷设的供热管道安装高度距离轨顶应不小于6m
当有可供利用的管道时,可采用管道电缆敷设方式 采用管道电缆敷设方式,可以与电力电缆共管孔敷设 用户的位置和数量变动较大,并需要扩充和调整可采用架空电缆敷设方式 有可供利用的架空通信,电力杆路可采用架空电缆敷设方式
敷设三孔子管时,三根子管的颜色必须为红、兰、白 子管不得跨井敷设 子管在管道内不得有接头 子管管孔应按设计要求封堵
明装管道的,沿墙敷设时,管外皮与墙面净距一般为30—50mm 暗装管道的干管宜有0.002—0.003的坡度坡向泄水装置 明装管道的,沿墙敷设时,管外皮与墙面净距一般为300—500mm 暗装管道的干管宜有0.02~0.03的坡度坡向泄水装置
矿物绝缘电缆与热力管道敷设在同一管沟内 普通电缆穿金属导管保护后,贴邻通风管道外壁敷设 耐火电缆不得穿越通风管道内腔 配电线路穿金属导管后敷设在有可燃物的闷顶内
地下敷设分为有沟和无沟两种敷设方式 有沟敷设又分为通行地沟和不通行地沟两种 地沟的主要作用是保护管道不受外力和水的侵袭,保护管道的保温结构,并使管道能自由地热胀冷缩 地沟的常用防水措施是在地沟外壁敷以防水层 最经济的敷设方式为有沟敷设
可直接埋入抹灰层内间敷设 可在室外露天场所明配 与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时,应加绝缘保护管 暗配在空心楼板孔内的导线,必须用塑料护套线或加套塑料护层的绝缘导线
燃气管道的输送压力不应大于0.4MPa 管道应设置必要的补偿和减震措施 燃气管道随桥梁敷设时不能有同时敷设的其他管道 敷设于桥梁上的燃气管道的管材可不做特殊要求 对管道应做较高等级的防腐保护
敷设三孔子管时,三根子管的颜色必须为红、蓝、白 子管不得跨井敷设 子管在管道内不得有接头 子管管孔应按设计要求封堵
明装管道的,沿墙敷设时,管外皮与墙面净距一般为 30—50mm 暗装管道的干管宜有 0. 002—0.003 的坡度坡向泄水装置 明装管道的,沿墙敷设时,管外皮与墙面净距一般为 300—500mm 暗装管道的干管宜有 0. 02~0.03 的坡度坡向泄水装置
竖井内可以同时敷设消防管道 竖井内__与低压的电气线路相互之间保持0.3m及以上的距离或不在同一竖井内布线 竖井内__与低压的电气线路相互之间保持0.2m及以上的距离可在同一竖井内布线 竖井内应设接地母线 管路垂直敷设时,盒内用线夹将导线固定
明装管道的, 沿墙敷设时, 管外皮与墙面净距一般为 30~50mm 暗装管道的干管宜有 0.002-0.003 坡度坡向泄水装置 明装管道的, 沿墙敷设时, 管外皮与墙面净距一般为 300~500mm 暗装管道的干管宜有 0.02-0.03 坡度坡向泄水装置
当有可供利用的管道时,可采用管道电缆敷设方式 采用管道电缆敷设方式,可以与电力电缆共管孔敷设 用户的位置和数量变动较大并需要扩充和调整,可采用架空电缆敷设方式 有可供利用的架空通信、电力杆路可采用架空电缆敷设方式
管道不允许敷设在排水沟、烟道及风道内 室内明装管道,宜在土建粉刷或贴面装饰前进行 管道不允许穿越大、小便槽,橱窗,壁柜,木装修 管道在有腐蚀性气体的空问明设时,应尽量避免在该空间配置连接件 应避免穿越建筑物的沉降缝
导线在管内敷设可有一个接头 线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ 槽盒内的绝缘导线总截面积不应超过槽盒截面积的60% 中性线的导线绝缘层为淡蓝色 同一回路导线应穿同一导管内
暗敷设线路部分不得有接头 暗敷设线路部分在可以维护场所允许有接头,但在两根导线的接头要错开 暗敷设金属穿管应做等电位连接,并与PE线相连接 潮湿场所或埋地非电缆(绝缘导线)配线必须穿管敷设 在混凝土内暗敷设导线,允许不穿管直接敷设
管道敷设在地沟,技术夹层,闷顶及管道井内或易被冻结的地方 管道通过的房间或地点要求保温 管道内输送的热媒必须保持一定参数 管道的无益热损失较小