你可能感兴趣的试题
风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料 制冷管道的绝热应在防腐处理前进行 水平管道的纵向缝应位于管道的侧面 风管及管道的绝热防潮层应封闭良好 多重绝热层施工的层间拼接缝应一致
应紧贴绝热层,不得有脱壳、褶皱、强行接口等现象 采用自攻螺钉固定时,螺钉间距应匀称,并不得刺破防潮层 户外金属保护壳的纵、横向接缝,应逆水 金属保护壳与外墙面或屋顶的交接处应加设泛水 户外金属保护壳的纵向接缝应位于管道的侧面
当采用加工模具(木模或钢模)浇注绝热层时,模具结构和形状应根据绝热层用料情况、施工程序和设备及管道的形状等进行设计 模具在安装过程中,应设置临时固定设施 浇注发泡型材料时,可在模具内铺衬一层聚乙烯薄膜 不可用绝热层的金属护壳代替浇注模具 浇注直管道的绝热层,应采用钢制滑模,模具长应为1m
硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保冷时不应大于2mm 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙,保温时不应大于2mm 硬质或半硬质绝热管壳应用金属丝或难腐织带捆扎,其间距为300~350mm 当绝热层的厚度大于200mm时,应分层铺设,层间应压缝 松散或软质绝热材料应按规定的密度压缩其体积,疏密应均匀
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工。 硬质绝热制品用做保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45° 绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度应大于等于100mm
外层管壳绝热层采用胶粘带封缝时,需要错缝 绝热制品的拼缝宽度,作为保温层时,不应大于2mm 绝热制品的拼缝宽度,作为保冷层时,不应大于5mm 当采用大管径的多块硬质成形绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置,可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置 水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线45°范围内
防潮层应紧密粘贴在绝热层上,封闭良好,不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷 立管的防潮层,应由管道的高端向低端敷设 立管的环向搭接的缝口应朝向低端 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时,卷材的搭接宽度宜为30~50mm 立管的纵向搭接缝应位于管道的侧面,并逆水