最常见的管道自然补偿法是将管道两端以任意角度相接,多为两管道垂直相交,其补偿能力很大 波形补偿器分为内部带套筒与不带套筒两种,带套筒的耐压能力突出 方形补偿器由管子弯制或由弯头组焊而成 填充式补偿器易漏水漏气,需经常检修和更换填料 填充式补偿器内外管间隙之间用填料密封,内插管可以随温度变化自由活动,从而起到补偿作用
管道补偿器的两端,应各设一个固定支座 靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座 应对补偿器进行预拉伸 填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部 管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
方形补偿器安装时应进行预拉伸,拉伸量为管道热伸长度的一半,拉伸量的允许偏差为+5mm 方形补偿器安装在两个固定支架的中间,水平安装时应与管道坡度一致 按补偿器种类,设置好固定支架,滑动支架和导向支架 预拉伸的临时固定措施需在焊牢固定支架后再进行拆除 套管式补偿器应按管道中心线安装,偏斜量的允许偏差为±2mm
补偿器应与管道保持同轴,不得偏斜。 应垂直安装。 安装时不得用补偿器的变形来调整管位的安装误差。 安装前应按设计规定的补偿量进行预拉伸(压缩),受力应均匀。 安装时应设临时约束装置,待管道安装固定后再拆除临时约束装置,并解除限位装置。
波形补偿器 方形补偿器 L型管道补偿器 套管补偿器
至少一个导向支架 至少各有一个导向支架 至少一个固定支架 至少各有一个固定支架
管道补偿器的两端,应各设一个固定支座 靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座 应对补偿器进行预拉伸 填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部 管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
至少一个导向支架 至少各有一个导向支架 至少一个固定支架 至少各有一个固定支架
方形补偿器安装前应做好预拉伸,按位置固定好,然后再与管道相连接 水平安装时应与管道坡度坡向一致,垂直安装时高点处应设疏水器、低点处应设放风阀 套筒补偿器应安装在固定支架近旁,并将外套管一端朝向管道的固定支架,内套管一端与产生热膨胀的管道相连接 在补偿器前设计至少2个导向滑动支架 为了保证套筒补偿器的正常工作,安装时必须保证管道和补偿器中心一致