某电厂设计1台200MW机组配1台670t锅炉,其中压厂用电母线宜采用:

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

由2台机组的6kV工作母线分别各接1台变压器;  由本台机组的6kV工作母线(A及B段)对应各接1台本机组的汽机工作低压变压器;  由6kV公用段各接1台汽机低压工作变压器;  由本台机组的6kV工作母线接1台变压器,另1台(或2台)接自6kV公用母线段。  
容量为200MW及以上机组,每个单元设1台照明变压器,接于机组6kV母线,二次侧为380V/220V中性点直接接地,照明母线采用单母线接线。2台机组的照明变压器互为备用;  照明变压器分散设置,引接于机组6kV母线,二次侧采用380V/220V中性点直接接地;  每台机组设1台照明变压器二次侧为380V/220V中性点直接接地,照明变压器引接于380V母线;  每台机组设1台工作照明变压器,再设1台作备用照明变压器。  
单机容量为200MW及以上时,不应超过1台机组的电缆  单机容量为100MW及以上且200MW以下时,不宜超过2台机组的电缆  单机容量为100MW以下时,不宜超过3台机组的电缆  当不能满足上述要求时,应采取防火分隔措施  
低压厂用电母线应采用单母线接线;  锅炉容量在230t/h及以下,且接有机炉的Ⅰ类负荷的母线,宜按机或炉对应分段;  锅炉容量在400~670t/h时,每台锅炉可设两段母线,每段母线可由1台变压器供电;  锅炉容量在1000t/h及以上时,每台锅炉应设两段母线,每段母线宜由1台变压器供电。  
应设置交流保安电源,即安装1台自动快速起动的柴油发电机组,分批投入保安负荷  交流保安母线应采用双母线接线,以保证机组分段分别供给本机组的交流保安负荷  应设1台__厂用起动/备用变压器,主要作为机组起动或停机的电源,兼作厂用备用电源  应设1台低压厂用备用变压器  
6kV和380V厂用母线均设二段  起动/备用变压器由220kV母线引接  6kV和380V的二段母线均分别由一台变压器供电  主厂房照明不设专用照明变压器供电  
某台机组容量200MW,晚间调度下令带180MW,影响负荷20MW  某台机组容量200MW,因故只能带180MW,影响负荷20MW  某台机组容量200MW,因故只能带180MW,影响负荷20MW,调度下令在周末停备消缺  锅炉灭火  
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器;  容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器;  容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。  
宜用自动快速启动的柴油发电机组,按允许加负荷的程序,分批投入保安负荷;  交流保安电源的电压和中性点接地方式可不与低压厂用电系统一致;  每两台200MW机组宜设置一台柴油发电机组,每台300MW或600MW机组宜设置一台柴油发电机组;  正常运行的保安母线段应由本机组的低压或暗备用PC供电,当确认本机组PC真正失电后应能切换到交流保安电源供电。  
将机组厂用电和全厂公用负荷分别用不同变压器供电;  每台机组设一台自用变压器,自用变压器和公用变压器均从__厂用电母线引接;  保留的施工变压器向电厂生活区供电;  设置柴油发电机作应急电源。  