民用建筑闭路(监视)电视系统接地要求包括: 1)系统接地宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线、接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接。 2)系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4欧姆;采用综合接地网时,不得大于1欧姆。 3)光缆传输系统中,各监控点的光端机外壳应接地;光缆加强芯和架空光缆接续护套应接地。 4)架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地。 5)进入监控室的架空电缆入室端和摄像机装于旷野、塔顶或高于附近建筑物的电缆端,应设置避雷保护装置。 6)防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连;当不相连时,距离不宜小于20m。
单法兰式差压变送器 双法兰式差压变送器 法兰式差压变送器 敏感元件测量变送器
样品温度的影响 光源和光电元件老化 光电元件温度的影响 电源的波动
当基坑(槽)宽度小于6m且降水深度不超过6m时,可采用单排井点 单排井点应布置在地下水下游一侧 当基坑(槽)宽度大于6m且面积不大,渗透系数较大时,宜采用双排井点 当基坑面积较大时,宜采用环形井点 挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向
管道和设备中介质工作压力大于5.1MPa; 管道和设备中介质工作温度大于370℃; 测量结交、颗粒、粉状或胶粘介质; 测量有毒介质;
一点接地、两点接地、两点或多点接地,宜用集中式一点接地 两点或多点接地,宜用集中式一点接地、两点接地、一点接地 两点接地、一点接地、两点或多点接地,宜用集中式一点接地 一点接地、两点接地、两点或多点接地,宜用分散式一点接地
系统接地宜采用一点接地方式 接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接 架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地 防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连 防雷接地装置宜与电器设备接地装置不相连时,距离不宜小于30m
取样头安装位臵应符合设备技术文件的规定 电动、液压装臵安装应符合设备技术文件的规定 液压管道连接牢固、严密不漏 液压管道内部清洁可不做安装前的酸洗
确定管道支架时,应满足管道最大允许跨度的要求; 当有集中载荷时,支吊架应布置在远离集中载荷的地方; 在敏感设备如泵、压缩机附近应避免设置支架; 有强烈振动的管道宜单独设置支架。