你可能感兴趣的试题
散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,应在热力入口处与通风、空气调节系统分开设置 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,应在热力入口处与热风采暖和热空气幕系统分开设置 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,应在热力入口处与热水供应系统分开设置 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,宜在热力入口处与生产供热系统分开设置
蒸汽采暖系统散热器的1/3高处排气 采用干式回水的蒸汽采暖系统在凝结水管末端排气 采用湿式回水的蒸汽采暖系统在散热器和蒸汽干管末端排气 不论用于干、湿回水的蒸汽采暖系统,均应在系统的最高点排气
采用钢制散热器时,应采用闭式热水采暖系统 采用钢制散热器的热水采暖系统,应采用开式高位膨胀水箱定压方式 钢制和铝制散热器在同一热水采暖系统应用时,铝制散热器与管道应采用等电位联结 加厚型的钢制散热器可在蒸汽采暖系统中应用
蒸汽采暖系统不应采用铸铁柱形散热器 __蒸汽采暖系统最不利环路的供气管,其压力损失不大于起始压力的50% __蒸汽采暖系统,疏水器前的凝结水管不宜向上抬升 疏水器至回水箱之间的蒸汽凝结水管,应按汽水乳状进行计算
设计低压蒸汽采暖系统,采用双管下供下回系统,可避免汽水撞击声 设计低压蒸汽机械回水采暖系统时,锅炉高于底层散热器,则凝水箱需要安装在低于底层散热器和凝水管的位置 设计__蒸汽开式余压回水系统时,锅炉房的闭式凝水箱顶标高应低于室外凝水干管最低点标高 设计__蒸汽闭式余压回水系统时,锅炉房的闭式凝水箱顶标高应低于室外凝水干管最低点标高
散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,应在热力入口处与通风、空气调节系统分开设置 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,应在热力入口处与热风采暖和热空气幕系统分开设置 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,应在热力入口处与热水供应系统分开设置 散热器采暖系统的供水、回水、供汽和凝结水管道,宜在热力人口处与生产供热系统分开设置
采暖立支管变径,应使用补芯 采暖管道水平干管和水平支管连接,水平干管和立管连接,立管和每层支管连接,应考虑管道相互伸缩时不受影响的连接方式 当地面标高一致时,散热器的安装高度也应该一致,尤其是同一房间内的散热器 有放气阀的散热器,热水采暖和__蒸汽采暖应安装在散热器下部1/3~1/4高度上 有放气阀的散热器,低压蒸汽采暖应安装在散热器顶部