当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于绝热层施工技术要求,下列说法正确的有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

风管的绝热层可以采用橡塑绝热材料  制冷管道的绝热应在防腐处理前进行  水平管道的纵向缝应位于管道的侧面  风管及管道的绝热防潮层应封闭良好  多重绝热层施工的层间拼接缝应一致  
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工  硬质绝热制品用作保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm  水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45°范围内(下部)  绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜大于等于100mm  
保冷层的拼缝宽度不应大于10mm  设备支承件处的保冷层应加厚  保冷层不能将设备铭牌处覆盖  保冷设备的裙座可以不进行保冷  
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于等于80mm时,应分两层或多层逐层施工。  硬质绝热制品用做保温层时,拼缝宽度应小于等于2mm  水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道上部垂直中心线45°  绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度应大于等于100mm  
施工技术交底必须以批准的施工组织设计、施工方案为依据  技术交底以口头约定为准  技术交底应在施工过程中进行  无须向施工操作人员进行技术交底  
当采用一种制品时不得分层施工  硬质绝热制品作保温层时,拼缝宽度不应大于5mm  绝热层施工时,同层不得错缝  分层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接长度不宜小于100mm  水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道下部垂直中心线45°范围内  
室外设备或管道的保温层外表面均应设置防潮层  防潮层以冷法施工为主  立式设备和垂直管道的环向接缝,应为上下搭接  卧式设备和水平管道的纵向接缝缝口朝上  防潮层外设置钢丝、钢带防脱落  
采用层厚大于100mm的保冷制品时,应分两层或多层逐层施工  半硬质材料作保冷层,拼缝宽度不应大于2mm  保冷层的伸缩缝外面,应再进行保冷  设备裙座里外均需保冷  绝热层施工时,同层应错缝,上下层应压缝  
充填绝热层常用于表面不规则的管道、阀门、设备的保温  涂抹绝热层整体性好,与保温面结合较牢固  喷塑绝热层第一次喷涂厚度不应大于30mm  绑扎绝热层是目前应用最普遍的绝热层结构形式  
倒置式屋面高女儿墙和山墙内侧的保温层应铺到压顶下  种植屋面的绝热层应采用粘结法和机械固定法施工  种植屋面宜设计为倒置式  坡度不大于3%的倒置式上人屋面,保温层板材施工可采用干铺法  
参考拟建工程的施工组织设计,以确定环境保护、文明安全施工、材料的二次搬运等项目  参考投标文件,以确定投标文件中提出的某些必须通过一定的技术措施才能实现的要求  参考施工技术方案,以确定夜间施工、大型机具进出场及安拆等项目  参考相关的施工规范与工程验收规范,可以确定施工技术方案没有表述的,但是为了实现施工规范与工程验收规范要求而必须发生的技术措施  
焊接在罐体上的绝热层固定件,应在罐体绝热施工前完成  储罐气密性试验合格后,进行绝热施工  储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验  储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工  储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作  
当采用一种绝热制品,保温层厚度大于 80mm 时应分层施工  硬质绝热制品作保温层时,拼缝宽度不应大于 5mm  保冷设备及管道上的裙座、支吊架等附件,必须进行保冷  每层及层间接缝应错开,其搭接长度不宜小于 100mm  水平管道的纵向接缝位置,宜布置在管道下部垂直中心线 45°范围内  
设备直径大于1m时,宜采用波形板  直径小于1m以下,采用平板  水平管道或卧式设备顶部,严禁有纵向接缝  保护层如采用铝皮,其内表面应做防锈处理  
符合施工组织设计的要求  合理划分施工段和安排施工顺序  应对施工方案作技术经济比较  确保工程质量、施工安全和文明施工  采用先进的施工技术和施工组织措施  